gblgb 发表于 2010-8-2 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
他好象是问的开关电器…… 本帖最后由 gblgb 于 2010-8-2 15:53 编辑
《低压配电设计规范》第4.5.6条“在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。”
我是对条文说的。另外,楼主的问题里好象也没有“开关”。 何谓“当需要在PEN线装设电器时”,
个人理解,就是PEN上有可能产生非正常的电流,需要设电器以检测,处理故障不能采用断开PEN的方法,只能相应断开相线回路。 偶,是这个意思,明白了,可能是我对楼主的疑问理解得有问题。 谢谢!理解规范还真得咬文嚼字才行。 楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了
大鼻山 发表于 2010-7-31 14:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
历害 pe线严禁断开,PEN也不能断开,最多你能断开L1,L2,L3,N