空调回路,断路器选C型还是D型?
空调回路,断路器选C型还是D型?到底哪个正确? 一般柜式空调最好用剩余电流动作保护器,挂式空调就用C型断路器 本帖最后由 云溪2 于 2016-7-31 10:19 编辑空调最大功率和单相电机功率不一样大,所以按计算结果,用c一般都够;压缩机启动电流大一点,风机电机应该属于轻载启动,电辅热是纯阻性,如,1.5p空调,压缩机1.2kw,电辅热1kw
瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可{:1_428:} 都可以,瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可 一般C型没问题 都可以,瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-26 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯。是这意思 都可以,瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-26 13:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
支持一下。。。 住户内的空调器是配电系统的末端负荷,在那个点短路电流值是比较小的,用C型微断即可。 住户内的空调器是配电系统的末端负荷,在那个点短路电流值是比较小的,用C型微断即可。
lhchen 发表于 2010-7-26 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哪跟哪啊。
C型或D型,跟短路电流基本无关的。 审图的让用D型?
不知道为什么会这样? 全国民用建筑工程设计技术措施》第92页
空调.冰箱.排风机等电机线路的保护,宜选用适合保护电动机线路的D型特性断路器。 看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?
假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路器,则可能需要40A,因为瞬时脱扣40A*10=400A,因它要躲过尖峰电流1.2*2*140A=336A嘛;若选择D型,则25A断路器即可,因其瞬时脱扣25*14=350A,也是要躲过336A嘛。 其中,1.2为可靠系数,而2倍是考虑启动时的周期分量和非周期分量影响。
断路器如果不是瞬时动作(而是延时0.1s以上),则无需考虑2倍,取1.0倍即可。因为此时非周期分量已经过去 分明是你自己看花了眼。前面有谁在说“塑壳”或者“微断”?