发表于 2011-6-29 17:48:11
空调回路,断路器选C型还是D型?到底哪个正确
这一定是说微断!!!!
治学以诚 发表于 2011-6-29 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是微断,又如何呢?
治学以诚
发表于 2011-6-29 17:51:19
治学以诚
发表于 2011-6-29 17:51:36
冷若冰
发表于 2011-6-29 18:54:52
看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?
假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路 ...
大鼻山 发表于 2011-6-29 16:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山这番道理说的好。。。。。。有理有据的。。。。。。。
微断难道不就是这么回事吗。。。。。。
冷若冰
发表于 2011-6-29 18:56:47
我支持审图意见。。。。。
一直一来,微断的动作特性都有这样的要求:小型动力采用D型。。。。。。。
大型电动机采用微断不可行。。。。。。。。这个又是问什么呢。。。。。
老诚,你懂不懂这个。。。。。。
lhchen
发表于 2011-6-29 20:49:13
看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?
假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路 ...
大鼻山 发表于 2011-6-29 16:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这样的空调机选D型断路器为好,断路器额定电流25A即可,导线截面选配会小一些。
大鼻山
发表于 2011-6-29 21:50:47
楼主和大家都在说C型D型,老C冷不防跳出来微断、塑壳,到底谁在风马牛不相及呢
大鼻山
发表于 2011-6-29 21:52:25
见过CHE DAN的,没见这样扯的;引用我贴有何深意呢?
hahaoohehe
发表于 2011-6-29 22:56:23
功率大的三相的空调用D型,那住宅里面的柜式空调和壁挂空调呢?
住宅里面的柜式空调微断基本是20的,用C型就可以了吧?
大鼻山
发表于 2011-6-29 23:27:34
功率大的三相的空调用D型,那住宅里面的柜式空调和壁挂空调呢?
住宅里面的柜式空调微断基本是20的,用C型就可以了吧?
hahaoohehe 发表于 2011-6-29 22:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
得,就当我前面傻也木说~~
大鼻山
发表于 2011-6-29 23:38:40
本帖最后由 大鼻山 于 2011-6-29 23:44 编辑
一般而言:
(1)C型断路器瞬时脱扣为5~10倍自身额定电流,D型为10~20倍自身额定电流;
(2)空调电动机启动电流Iq为4~7倍自身额定电流;
(3)单台机回路的尖峰电流为1.2*2*Iq;
(4)断路器瞬时脱扣电流需要躲过(即大于)尖峰电流。
大鼻山
发表于 2011-6-29 23:44:17
这类问题好比就是:我从北京到上海,是应该坐G101,还是应该坐G103……叫人不好回答噻
沧海
发表于 2011-6-30 08:44:57
偶们原都让用D型
治学以诚
发表于 2011-6-30 13:57:54
zailushang73
发表于 2016-7-30 15:32:47
瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可{:1_428:}