LTree2009 发表于 2010-7-26 20:42:14

按照上海核工院建筑设计有限公司 李顺康总工的解释:
国家规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98/5. ...
不代表 发表于 2010-7-26 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


42楼与43楼的意思有点不一致哦
42楼说的是是采用总线模块控制时,要采用220V直启。

43楼说的是主机之类的故障时,还可以控制。

如果我采用总线模块做自动,另加24V硬线做手动(或兼顾自动)。。。那是不是与42楼所说的,有点出入啊

42楼的意思是用总线模块的时候,要搭上220V这个哦。。。

dqlenovo 发表于 2010-7-26 23:18:05

垃圾贴,按最新国标图集没有错

LTree2009 发表于 2010-7-27 20:41:27

本帖最后由 LTree2009 于 2010-7-27 20:48 编辑

垃圾贴,按最新国标图集没有错
dqlenovo 发表于 2010-7-26 23:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看样这位朋友技术不错,可惜,感觉没什么品。
论坛是用来交流的。。。我不懂我就问,没什么垃圾不垃圾的。
你对技术精通,可以不看,没必要贬低别人。

另外,或许我对规范不太理解,但我对自动报警系统有多年的维护经验,安装,调试,以及联动台二次设计经验,对接线我相信还是相当熟悉。
很多设计师,画的自动报警系统图,硬线仅是示出规格,至于具体怎么接,我估计还是有不少人自己也迷糊。图集上的图,画得都很粗,有些细节反映不出来的。
有问题拿出来讨论有什么不对?

LTree2009 发表于 2010-7-27 20:46:24

我翻了一下04x501,第5页有一段话是这样的
消防水泵的控制回路
6.1 控制电源:本图集消防联动触点采用无源触点,消防联动设备的外控回路电源取自火灾自动报警系统提供的直流24V电源。其他控制回路电源为交流220V。

这句话说外控电源是DC24V,其他控制回路我理解为水泵控制柜内的控制电压。如果这个理解成立,那就应该没什么问题。

另外,这本图集后面的系统图,估计是直接抄厂家的图,硬线上接的,全是多线模块,多线控制盘,这种绝大多数是DC24V的了。

dqlenovo 发表于 2010-7-28 02:28:59

还上升到人格的高度了,没有必要吧?真不知道你是咋看的,如何看出我在贬低别人?那可不是我的本意。你说你有多年的维护经验,对接线自诩还是相当熟悉,再看看你的帖子,只能说明自以为是的自信。。可以看出你是想解决战术问题,而人家搞设计的主要是解决战略问题。站在自己的角度说人家设计如何如何了,你不是坐井观天吗?“图集上的图,画得都很粗,有些细节反映不出来的”,不是人家没有反映出来,是你看不懂设计的语言而已。“这本图集后面的系统图,估计是直接抄厂家的图”真不知道你想说明什么。

dqlenovo 发表于 2010-7-28 02:40:01

都这个时候了,还再看04x501,你没有发现上面问题很多吗?

landline 发表于 2010-7-29 23:55:30

学习了,非常感谢

wurenhecai 发表于 2010-7-30 00:06:29

回复 51# dqlenovo


    图集上面有哪些很多问题,请指教
还有硬线控制确实是AC220V的,不过在联动控制台就用变压器转换成DC24V按钮操作了,使整个消防控制琴台都是低压的,这样人在上面操作也是安全的。

zhoutt 发表于 2010-8-6 20:12:22

消防泵、喷淋泵的硬拉线接法通常采用第1个方法,只是第1个方法中,在二次原理图设计中,选择的动作电压可以是220V,也可以是24V,如果线路单独敷设,两种硬拉线的电压等级任选一种均可;若是与火灾报警信号总线等消防线缆同线槽敷设时,应采用24V电压;如果已选择220V的电压且同线槽敷设,则必须采取屏蔽措施或共线槽设隔板,将硬拉线隔离屏蔽。

zhoutt 发表于 2010-8-6 20:15:22

本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-6 20:16 编辑

按照上海核工院建筑设计有限公司 李顺康总工的解释:
国家规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98/5. ...
不代表 发表于 2010-7-26 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

强烈赞同,硬拉线与控制模块启动消防灭火、排烟设备是互为备用的关系,两者缺其一,相关消防设备启动则无备用而言。

治学以诚 发表于 2010-8-8 18:53:41

gblgb 发表于 2010-8-9 08:51:38

呵呵,这哈子,麻烦大喽!

dqlenovo 发表于 2010-8-13 01:47:12

真的不敢相信知名海湾是这样的

landline 发表于 2010-10-21 13:20:24

以前,海湾的产品在我们这儿做得还不错的,晕都这样。
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 火灾自动报警系统消防水泵硬线接法