讨论很充分呀,试问现如今设计中做的单台发电机和单台变压器,母联和发电机进低压柜屏断路器机械电气联锁,现场是如何操作的,变压器故障,发电机进柜断路器和母联。先启动发电机再合起进线断路器,还是先合起断路器再启动发电机(发电机启动信号低压主ACB失电)15S。
再则:机械电气联锁现场一定要人去操作,是否会影响消防设备启动时间?
不过不少项目做的是ATS,呵呵,不过联锁设计在平时还是不少?有不足么?

老康阁楼 发表于 2012-6-15 20:52:59

借张图..........

yjgabc 发表于 2012-6-15 23:48:35

老康怎么把我的老帖子都翻出来了~!

单博博 发表于 2012-6-24 15:37:51

一般用的是钥匙锁 机械连锁
但是有些地方要求自动切换 三个断路器 可以用机械连锁就是所谓的钢丝绳连锁 距离不能太远,
个别要求自动启动钥匙锁根本实现不了自动切换,不知各位设计的时候怎么理解 标注

bandianhou 发表于 2012-8-1 15:46:02

有 道理 有意思

witkey1983 发表于 2015-7-29 11:40:18

学习了,非常感谢,,,

zhouke 发表于 2015-7-29 14:31:18

机械联锁:通过机械装置将该开关卡死,手动、电动均无法合闸。
电气联锁:通过控制线路使该开关无法电动合闸。

dengyongfu 发表于 2019-12-2 15:26:57

机械联锁是通过机械传动时进行联锁,机械传动到一指定位置时致使与之相连的机械动作或者限制其动作或者卡位等,就是此机械动作导致与之相连的机械变化;电气联锁是通过在其电气控制回路加装辅助接点以限制其进行操作,只有当条件满足时,其回路才能导通或可操作。所以钥匙锁应该是机械闭锁。

荣知事 发表于 2019-12-2 16:58:03

dengyongfu 发表于 2019-12-2 15:26
机械联锁是通过机械传动时进行联锁,机械传动到一指定位置时致使与之相连的机械动作或者限制其动作或者卡位 ...

一般用到钥匙的叫程序连锁,程序连锁,非机械连锁。

yjgabc 发表于 2019-12-3 08:58:50

本帖最后由 yjgabc 于 2019-12-3 09:00 编辑

dengyongfu 发表于 2019-12-2 15:26
机械联锁是通过机械传动时进行联锁,机械传动到一指定位置时致使与之相连的机械动作或者限制其动作或者卡位 ...
把我9年前的老帖都翻出来了,赞一个~!弹指一挥间

bochi 发表于 2021-6-4 11:56:18

3锁2钥匙是要人为操作的,应该算是机械联锁,所有不需要人力操作的而通过电动控制完成的才算是电气联锁;3锁2钥匙算是人工操作+部分电气操作,但也是机械联锁
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 三锁两钥匙到底算不算机械联锁?