bsdi
发表于 2010-7-25 09:01:08
三台机械连锁的真没见过,电气连锁的很普遍.
gblgb
发表于 2010-7-25 11:46:02
呵呵,自己觉得,已经说的够明白了。
“最多只能算作不严格的“联锁”,甚至比不上“电气联锁”,就更谈不上“机械联锁”了。”
机械联锁是比电气联锁要求更加严格的联锁要求,
“三锁两钥匙”能实现的联锁逻辑要求,连电气联锁都都赶不上,
谈何“机械联锁”。
TNS
发表于 2010-7-26 09:04:41
不知可不可以把三锁两钥匙方式理解为运行管理人员的“管理联锁”?
或者是机械工具+运行管理的“机械管理联 ...
asi 发表于 2010-7-25 00:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有道理,相当于"组织措施"
chshchy
发表于 2010-7-26 09:18:39
为何明显谈不上电气闭锁,就如以上很多朋友所言,我也问过成套厂的朋友,在三台柜子距离远的时候,无法使用钢索和滑轮等实现机械闭锁或比较困难,此时就是三锁俩钥匙算是个机械闭锁,同时可利用框架开关智能工程,实现电气闭锁。
阿斯
发表于 2010-7-26 10:51:49
为何明显谈不上电气闭锁,就如以上很多朋友所言,我也问过成套厂的朋友,在三台柜子距离远的时候,无法使用 ...
chshchy 发表于 2010-7-26 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
您误会了,我是说三锁两钥匙明显不属于电气联锁。
yjgabc
发表于 2010-7-26 10:53:07
一个小问题引来大家这样的关注,先谢谢大家乐
chshchy
发表于 2010-7-26 16:00:37
这里的人都喜欢讨论柜子、变压器之类的,要是说箱子,大家就没兴趣了,呵呵
sdmyycd
发表于 2010-7-26 16:42:05
机械联锁是通过机械联锁模块和钢索来实现。三锁两钥匙,即三台断路器各安装一套钥匙锁附件进行分闸锁定,只有当钥匙插入锁中时,断路器才允许合闸。此时若只存在两把钥匙,则逻辑上最多只有两台断路器可以合闸,从而实现联锁关系。
而远距离时是无法采用机械联锁模块和钢索,也就无法实现机械联锁,此时通过钥匙插入锁中,使串在断路器合闸线圈线路上的机械触点闭合,实现了电气联锁。此时是与机械联锁没有关系的。
因此所谓的三锁两钥匙,是包含2个意思:电气联锁和机械联锁,并非单一的机械联锁。还是回到我前几天的回答:这要看三台主开关空间距离,如相隔很远,无法采用机械联锁,三锁两钥匙就仅仅是电气联锁。
gblgb
发表于 2010-7-26 16:51:40
假如哈,说的是假如,
假如,此时存在三把钥匙,是否都能插入锁中,
我自己没见过,也没听说过,
因此,想通过各位求证一哈,是否有此可能。
sdmyycd
发表于 2010-7-26 16:57:23
是可以插入锁中,但无法三台同时合闸。
gblgb
发表于 2010-7-26 17:02:23
多谢哈,就是说,
哪两个先插入,哪两个通,最后一个不能通。
从而实现电气联锁。
阿斯
发表于 2010-7-26 18:01:09
雨蒙蒙老兄在23楼的发言和我的理解差别比较大
我的那个理解只是自己的理解,以我的智商,错的可能性很大
看来我得专门查阅资料了
阿斯
发表于 2010-7-27 10:08:21
本帖最后由 asi 于 2010-7-27 10:26 编辑
常规防误闭锁方式主要有4种:机械闭锁,程序锁(机械程序锁),电气联锁和电磁锁。
三锁两钥匙属于机械程序锁
阿斯
发表于 2010-7-27 10:10:34
本帖最后由 asi 于 2010-7-27 10:25 编辑
1、机械闭锁:
机械闭锁是在开关柜或户外闸刀的操作部位之间用互相制约和联动的机械机构来达到先后动作的闭锁要求。机械闭锁在操作过程中无需使用钥匙等辅助操作,可以实现随操作顺序的正确进行,自动地步步解锁。在发生误操作时,可以实现自动闭锁,阻止误操作的进行。机械闭锁可以实现正向和反向的闭锁要求,具有闭锁直观,不易损坏,检修工作量小,操作方便等优点。
然而机械闭锁只能在开关柜内部及户外闸刀等的机械动作相关部位之间应用,与电器元件动作间的联系用机械闭锁无法实现。对两柜之间或开关柜与柜外配电设备之间及户外闸刀与开关(其他闸刀)之间的闭锁要求也鞭长莫及。所以在开关柜及户外闸刀上,只能以机械闭锁为主,还需辅以其他闭锁方法,方能达到全部五防要求。
阿斯
发表于 2010-7-27 10:11:32
2、程序锁(或称机械程序锁)
程序锁(或称机械程序锁)是用钥匙随操作程序传递或置换而达到先后开锁操作的要求。其最大优点是钥匙传递不受距离的限制,所以应用范围较广。程序锁在操作过程中有钥匙的传递和钥匙数量变化的辅助动作,符合操作票中限定开锁条件的操作顺序的要求,与操作票中规定的行走路线完全一致,所以也容易为操作人员所接受。
程序锁在使用中所暴露的问题是:①某些程序锁功能简单,只能在较简单的接线方式下采用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的接线方式下根本不能采用;②具有较灵活闭锁方式的程序锁虽然能满足复杂的接线,但在闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使得操作过程十分复杂;③在大容量的变电站中,隔离开关分合闸采用按钮控制电动机正反转,而程序锁对按钮无法进行程序控制;④程序锁也需要众多的程序钥匙,由于安装不规范、生产工艺及材料差等问题,使程序锁易被氧化锈蚀、发生卡涩,致使一定时间内失去闭锁功能;⑤倒闸操作中,分、合两个位置的精度无法保证;⑥程序锁使用时,必须从头开始,中间不能间断。所以程序锁现在已不采用。