请问交流50Hz,趋肤系数取0.9,来自何处?
zhoutt
发表于 2010-8-12 21:07:51
1平方mm的与185平方mm的两个电缆双拼,1平方mm的必然要烧坏。
治学以诚 发表于 2010-7-17 18:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版,请说明两个电缆的前提,必须是“同型号、同材质”才有的讨论。
假设,你说的这种情况,符合这个前提,那么,通常最有可能是都不会烧坏。1平方毫米的载流量就在185平方毫米载流量的误差范围内。
如果两条同型号、同材质的电缆,截面积不一样,利用并联电阻与电流的基本原理,可以判断截面大的电阻小,纯电阻并联电路中,电阻越小的通过的电流大。。。
hugua0744
发表于 2010-8-13 10:19:36
请教诚版:预分支电缆配电属于您的提问范畴不?
取某部分来看,干线与支线不等截面,电压相同,到底谁先坏呢?
:)
治学以诚
发表于 2010-8-13 10:37:41
治学以诚
发表于 2010-8-13 10:58:14
治学以诚
发表于 2010-8-13 11:18:35
zhoutt
发表于 2010-8-13 19:08:28
建议将诚版主发这个帖置顶或精华。。。
lhchen
发表于 2010-8-13 20:25:28
在工程中,真未见到过不同材质、不同截面、不同型号、不同路径的多根电缆拼接,如果有人用于工程设计,真奇才也。
zhoutt
发表于 2010-8-14 22:39:44
楼主的问题,问得好!使得大家从各个角度去分析,各种可能去发挥自己的想法.哈哈...
符合诚版的风格,赞一个...
houxuejing
发表于 2010-8-14 23:18:53
遇到这种情况我都是按同类型、等截面、同路径、同敷设方式进线的。呵呵
hugua0744
发表于 2010-8-16 15:39:05
回复 35# 治学以诚
影响电缆载流量的主要因素是散热,集肤效应在工频下几乎可以忽略不计。集肤效应系数是计算交流电阻时候一个取值,400mm2的电缆在50Hz时,集肤效应系数为0.00919。
hugua0744
发表于 2010-8-16 15:42:02
回复 38# lhchen
工程中设计和使用的预分支电缆,你去中间的局部看,是不是属于不同截面电缆并联?
zhoutt
发表于 2010-8-16 19:15:16
回复治学以诚
影响电缆载流量的主要因素是散热,集肤效应在工频下几乎可以忽略不计。集肤效应系 ...
hugua0744 发表于 2010-8-16 15:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这方面看得很深了,赞一个.. 集肤效应即趋肤效应也...
lhchen
发表于 2010-8-16 21:25:22
42楼,电缆并联使用与预分支电缆T接不是一回事。
hugua0744
发表于 2010-8-17 09:08:24
42楼,电缆并联使用与预分支电缆T接不是一回事。
lhchen 发表于 2010-8-16 21:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说的很对。就使用上说,双拼和分支的功能不一样。
但就诚版的主题来说,预分支电缆的干线与支线之间的关系也非常有意义。