gblgb 发表于 2010-7-11 10:16:07

估计,这是一家民用设计院,
或者,至少设计师是做贯民用的,不熟悉工业设计的。

系统图中未列柜子型号,一般工业设计是要的,
缺少电流表、电压表等,这也是工业设计不能少的。
既然是给机床配电,一般最好选机床电器厂生产的开关。
普通机床属短时负荷,负荷计算以各个机床负荷相加乘以需要系数的做法,不妥。
这么大负荷,没有交待接地形式及做法。

冷若冰 发表于 2010-7-11 11:26:14

本帖最后由 冷若冰 于 2010-7-11 11:42 编辑

1AP3箱中有一路80KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F 
1AP9箱中有一路85KW机床的配线为YJV-3*120+2*70SC100F
   还有一路120KW机床的配线为YJV-3*185+2*95SC100F
最后那个图中有一路100KW机床的配线为YJV-3*95+2*50SC80F


对了,就算这么实施了,在投产运行的过程中会有什么安全上、使用上的问题吗?这个问题会有多大,大家可以发挥一下想象力了。。。。

我觉得就是过载运行,影响线路的使用寿命。别的我也想象不出了。。。

冷若冰 发表于 2010-7-11 11:30:44

估计,这是一家民用设计院,
或者,至少设计师是做贯民用的,不熟悉工业设计的。

系统图中未列柜子型号 ...
gblgb 发表于 2010-7-11 10:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这些倒是有些说法。

不过确实如你所说,民用做工业也就是一个配电线路到机床的控制箱处。如果工业的做,可能就有你说的这些东西了。。。。

冷若冰 发表于 2010-7-11 11:36:28

普通机床属短时负荷,负荷计算以各个机床负荷相加乘以需要系数的做法,不妥。---我对这个有兴趣,你不妨多说几句如何。。。。

gblgb 发表于 2010-7-11 11:56:31

工业动力设备功率,
短时周期性工作制负荷可通过换算为统一负载持续率下的功率,
对于不好按周期性负荷计算的,还可以根据计算负荷的定义,
采用30min的最大平均负荷,作为计算负荷。

gblgb 发表于 2010-7-11 11:58:53

若车间工艺比较确定,还可采用“利用系统法”和“二项式法”。

冷若冰 发表于 2010-7-11 12:11:39

就单条线路而言,他采用需要系数做计算有问题吗?

gblgb 发表于 2010-7-11 12:27:10

主要原则是根据负荷线路发热条件来确定。
线路发热条件包括负荷计算、敷设方式、选用型号等多个方面。

其中负荷计算如采用需要系统法,一般会造成截面过大。

冷若冰 发表于 2010-7-11 12:40:38

“利用系统法”和“二项式法”----不常用,工业上常用否?

需要系统法,一般会造成截面过大---增加不了多少钱的。。。。

我有些知道你的意思了。。。还有没有别的说法。。。。

gblgb 发表于 2010-7-11 12:57:35

其实,单就某一家特定行业的设计院,
用“二项式法”计算车间的支干线计算,是相当准确的。

用需要系数法,主要缺点是:估算不准。

其较大的问题不仅仅有选型过大,
还有在工业设计中,由于设备的原因,一般不设剩余电流保护,
而开关选大了以后,接地安全问题就会非常突出,
我到下面工厂去,常常发现,设备外壳带电,而保护设施不起作用的情况。
现在很多企业只顾效益,生产安全问题,不好解决时,就会放在一旁。

冷若冰 发表于 2010-7-11 13:11:05

而开关选大了以后,接地安全问题就会非常突出---说说,有多严重如何。。。。

gblgb 发表于 2010-7-11 13:12:49

用万用表去量设备外壳,可以达到380V。

冷若冰 发表于 2010-7-11 13:13:55

设备外壳带电,而保护设施不起作用的情况。---谈谈这样的情况有多普及,引起的人身伤害有多大。。。。

gblgb 发表于 2010-7-11 13:14:31

问工人,工人说经被麻,但都没有当回事。

冷若冰 发表于 2010-7-11 13:15:18

用万用表去量设备外壳,可以达到380V。
gblgb 发表于 2010-7-11 13:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个很严重了,这是为什么。。。。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 今天上工地,我被雷了,配线也能这样