冷若冰 发表于 2010-7-14 23:27:11

怎么谈到最后,总是不可知的。。。。

luohuan 发表于 2010-7-19 20:45:06

3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;

问一下各地对规范这条的理解是如何的?
是只做制鞋、制衣、玩具厂房?    还是会延伸到纺织、针织、织布之类的厂房?

daxia4000 发表于 2013-2-22 19:52:38

楼上内容来自《建筑防火设计规范》的第11.4.1的第3条,我的疑问是其建筑面积判断条件是否可以推广到所有的工业厂房设计中去?因为与工业厂房火灾自动报警设计有关条文,在(防火规范)中好像只此一处,是否可以等....而论之呢?
PS:我在网上怎么看到有的文章在这一条的制鞋、制衣、玩具后还加了电子二字,出自何处?

daxia4000 发表于 2013-2-25 17:04:26

请达人指教了!

yangyang7201 发表于 2013-2-25 21:22:01

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-25 22:07 编辑

3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;

根据此条规范中“制鞋”、“制衣”、“玩具”三种明确名称的厂房来体会条款中的“等”字的涵盖内容,个人认为凡是类似“制鞋、制衣、玩具”这一类的生产原材料为可燃物,且为可燃物中较易引燃的生产车间可划入“等”中。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 火灾自动报警设置的思路?