szyx9999 发表于 2010-7-3 13:20:10

三个请教:三个路灯回路是用一个3P断路器还是用三个1P(或2P)断路器保护(详内文)

如题,三个路灯回路(三个路灯回路用一根三相五线电力电缆配线,各回路负荷均分)是用一个3P断路器还是三个1P(或2P)断路器保护?见许多图纸都是用3P断路器保护,但这不符合民规的规定(在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护),不知各位是如何做的,谢谢了!

gblgb 发表于 2010-7-3 13:46:07

民规的规定,本意是为了避免扩大停电面积。
对于路灯,若可以全停,当然可以用3P。

linjianming 发表于 2010-7-3 14:52:50

如果 需要全停就可以用3P控制,如果 需要部分开部分关,就应该用1P

冷若冰 发表于 2010-7-3 17:41:07

2P或者4P都可以吧,带漏电。。

大鼻山 发表于 2010-7-3 17:59:30

朋友,“民用建筑”设计规范对于“路灯”照明有没有约束力?可以讨论一下

冷若冰 发表于 2010-7-3 18:15:32

楼上这个问题很有道理。。。

gblgb 发表于 2010-7-4 13:35:58

10.7.7 因照明负荷主要为单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。

gdx8785 发表于 2010-7-4 13:45:34

本帖最后由 gdx8785 于 2010-7-4 14:20 编辑

呵呵
楼上引用的条文对于"路灯"有约束力吗?

gblgb 发表于 2010-7-4 14:10:16

楼上请见我2#楼回复。

gdx8785 发表于 2010-7-4 14:24:11

楼上请见我2#楼回复。
gblgb 发表于 2010-7-4 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

      呵呵
当然看见了2楼的回复了
问题是:适用与否和"若"无关

gblgb 发表于 2010-7-4 14:28:25

均可,具体情况具体定。

gdx8785 发表于 2010-7-4 14:32:41

规范都有个适用范围,而不是"具体情况"..............................

gblgb 发表于 2010-7-4 14:34:56

那就麻烦,楼上的给定个“适用范围”

gdx8785 发表于 2010-7-4 14:42:35

回复 13# gblgb

每个规范的"总则"一章就是说的这事

gblgb 发表于 2010-7-4 14:44:11

1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。

我没看出,路灯不能用,还请指教。