890214 发表于 2010-7-2 16:58:16

后改造的洗浴中心,其吊顶内布线能否采用PVC阻燃塑料管?

后改造的洗浴中心(600平米)左右,其吊顶内布线能否采用PVC阻燃塑料管?为桑拿室供电的线路采用什么管?若采用钢管是不是有腐蚀啊?另外,(好象有规定浴室什么地方供电不能采用钢管,想不起来是什么规定了),此洗浴中心(600平米)用上火灾报警吗?请各位师傅帮助.

linjianming 发表于 2010-7-2 17:16:05

本帖最后由 linjianming 于 2010-7-2 17:17 编辑



1、民规规定:建筑物顶棚内,可采用难燃型刚性塑料导管(槽)布线。,个人认为你在所说的情况是潮湿场所,建议采用刚性塑料导管(槽)布线。刚性塑料导管用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所。
2、报警建议可以不做。

冷若冰 发表于 2010-7-2 18:35:05

吊顶内采用金属管。。。。

890214 发表于 2010-7-3 05:50:10

一方面是吊顶内不允许穿PVC管,一方面是浴池照明要求穿绝缘导管,到底该怎么办?

890214 发表于 2010-7-3 06:31:03

旧楼后改造的浴池,吊顶内照明线路到底应该穿什么管?有的说不能穿PVC管,有的说浴池照明线路不能穿钢管(工业与民用配电设计手册 第三版 第927页 电气设备的选用和安装(2)条:浴室内的明敷线路和埋墙深度不超过50毫米的暗敷线路应符合以下要求:应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验 225页》也是这个意思。

lhchen 发表于 2010-7-3 09:16:02

山东审图有个意见,按国家标准要求作的吊顶,线路敷设没有另外要求,看看旧楼改造后的吊顶是不是符合国家标准。(山东那个资料对龙骨、板面有具体的要求。)

890214 发表于 2010-7-3 09:29:57

请问lhchen:山东审图有个意见,按国家标准要求作的吊顶,线路敷设没有另外要求,是可以用PVC还是不可以用PVC呀?

治学以诚 发表于 2010-7-3 09:50:26

冷若冰 发表于 2010-7-3 11:11:12

应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。---这里说的是线路,不是保护管,是不是可以这么理解。。。。

gblgb 发表于 2010-7-3 12:17:25

首先应分清,两种说法的理由:
1.采用PVC是考虑防腐;
2.采用钢管是消防线路的要求。

明白了这两个理由,就好解决了。
1 对于非消防线路,穿阻燃PVC可以,但其氧指数应>27;
2 对于消防线路,应采用金属管,外敷防火涂料。

gblgb 发表于 2010-7-3 12:38:14

说到“漏电”,那就回到局部等电位联结了。
担心金属管漏电,那是在没有做好局部等电位联结的情况下。
做得好的局部等电位联结,人是安全的;
做了等电位联结,但又没有做到位,那是危险的。

890214 发表于 2010-7-3 13:08:45

吊顶内允许穿PVC管吗?

gblgb 发表于 2010-7-3 13:11:22

可以,只要氧指数应>27。

冷若冰 发表于 2010-7-3 17:43:12

可以,只要氧指数应>27。
gblgb 发表于 2010-7-3 13:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

按照新的民规是可以的,可是低规的要求怎么办?

lhchen 发表于 2010-7-3 18:04:09

下午回来,见到楼主帖子,回单位取回资料。
福建省施工图审查研讨会电气专业研讨内容汇总表
条文代码:《建筑设计防火规范》 GB50016-2006第11.4.1条第11款
所提问题:大多吊顶净高超过0.8m未设置火灾自动报警系统(吊顶可认为是有可燃物的?)
判定原则:按《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95第3章、第4章规定,要求单层、多层、高层民用建筑、地下民用建筑、工业厂房的顶棚装修材料的燃烧性能等级不应低于不燃烧(A级)和难然性(B1级),因此按规范设计的吊顶不应认为是可燃物。
    (福建省误为山东省,致歉意。)