贾行家 发表于 2010-7-17 12:18:48

我比较认同创意的观点,先不说规范条文,各位都是设计界的,大家都清楚,咱们就说说现实中的情况,举例,我买的房子所在小区,毛坯房,原始卫生间内仅门口处有一插座,有LEB工程,打开盒盖,可以看到联结了地面钢筋和卫生间内PE线,但业主收房后就要装修,100%的业主是要在淋浴区域那侧墙上安装热水器插座的,为什么?第一因为那面墙可承重(如果热水器容积100L的话承重墙也不行,必须靠钢吊架顶梁固定),第二是没有人会把热水器安装到侧墙上占用使用空间(由于顶棚下水管存水弯的限制,热水器无法安装得很高靠吊顶隐藏。而90%的业主会让瓦工直接把那个LEB盒拆掉后用砂浆填死然后贴砖,剩下那10%不拆盒、扔掉盒盖然后砂浆填死后贴砖。这样折腾之后,淋浴区比较多见的最终效果就象这样:

大鼻山 发表于 2010-7-17 13:01:35

看样子,使用电热水器,哪是热水浴啊,分明是生死浴!

dqlenovo 发表于 2010-7-17 16:05:32

看来设计师有必要在设计文件中注明使用要求或二次装修注意事项。

大鼻山 发表于 2010-7-17 16:12:21

进了电热水器淋浴间,等于进了鬼门关!以后出差住旅馆要小心了

阿斯 发表于 2010-7-17 23:18:54

从技术角度采取各类措施其实并不是最最主要的,
如前面各位所述,等电位+RCD+双绝缘导线等其他的技术措施
假如设计和施工阶段都没问题
可从装修开始到使用,问题就会绝对出现
等电位基本不做(说实话我自己家里装修的时候也直接用瓷砖把那个盒子封了)
RCD是否是很合格的产品
用一段时间后是否能可靠动作
吊顶内的导线接头是否做的到位
上层卫生间是否有渗漏
等等一系列的问题不是但靠设计和施工技术能解决的了的
必须配合“装修技术”和“使用技术”才可以解决。

大鼻山 发表于 2010-7-17 23:27:16

听到创意说水流都可能带上电,咱这心啊,是pia凉pia凉的~~

阿斯 发表于 2010-7-17 23:33:28

热水器使用说明应统一加醒目提示:为了您的人身安全 淋浴时请拔掉电源插头使用!
应该说这是必须的要求

浴室电气安全除了各类“环境问题”
就是热水器本身的问题和如何用的问题

记得以前我租房子的时候
卫生间内用的“电热水器”是用铁皮焊成的半圆形的铁桶里面加个大电阻做成的
这种“电热水器”没做任何绝缘处理
然而上面有“使用前必须拔掉电源插头”一行大红字
当时用这种“电热水器”人非常多
但由于谁都知道这种“电热水器”在不拔插头带电洗澡那是非常极其不安全的
所以大家都会拔电源插头,自然很安全

现在的高级热水器有很多安全措施,自带6mA的漏电保护
多层绝缘等等,但没有“使用前必须拔掉电源插头”的提示
正是这样,大部分人会认为不用拔插头就可以确保安全
也许热水器本身起初是确实安全的
但用过一段时间后可能因为各类原因导致不安全了
但用者不知
于是悲剧一场一场的上演

所以我强烈建议我周围的人
使用电热水器洗澡之前必须拔掉电源插头!

阿斯 发表于 2010-7-17 23:34:28

我也强烈建议各位同行强烈建议各自周围的人
使用电热水器洗澡之前必须拔掉电源插头!
不论他用的热水器多高级,也不论这个热水器号称多安全!

阿斯 发表于 2010-7-17 23:36:09

听到创意说水流都可能带上电,咱这心啊,是pia凉pia凉的~~
大鼻山 发表于 2010-7-17 23:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

水流可能带电是绝对的
不光是热水器水流
就是厨房、卫生间龙头的水流也有可能让人感到“麻”

阿斯 发表于 2010-7-17 23:40:31

另外,强烈建议各位电气设计同仁
如果卫生间照明和其他房间的照明用的是一个分支回路
那么照明回路也加漏电保护!
从09年开始我顶住各方压力坚持这么做了
住宅户内箱每个配出回路都加漏电保护
不过顶了很多很大的压力
也强烈建议规范对此作出规定

大鼻山 发表于 2010-7-18 00:10:10

洗澡前拔掉插头不太现实,如果要求关掉插头开关,倒还具有一定可行性。

秋石 发表于 2010-7-18 10:04:45

不是目前有一种带防电墙装置的热水器吗?
linjianming 发表于 2010-7-17 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

所谓防电墙的电热水器也无法防范浴室内的电击事故。

gdx8785 发表于 2010-7-18 10:13:27

本帖最后由 gdx8785 于 2010-7-18 20:46 编辑

我始终坚持使用燃气热水器

大鼻山 发表于 2010-7-18 11:58:12

要忙死咱搞电的啊::@

昨日(2010年7月17日),宝安区民治街道民乐社区,一青年男子在背靠社区篮球场的铁丝网休息时,不幸触电身亡。初步调查疑为篮球场附近的配电箱漏电导致铁丝网带电。
据目击者赵先生介绍,早上他们三个球友来篮球场打球,其间,其中一名球友称自己打累了想休息一下,于是抱着篮球在铁丝网旁边蹲下,把身子斜靠在铁丝网上。突然,球友整个身体抽搐起来,另一名球友用手去扶那名抽搐球友时,感觉手就像触电一样,于是连忙把手缩了回来。

民乐社区的保安知道情况后赶到现场,多名保安害怕触电不敢贸然去搭救男子,等关闭了球场的电闸后,他们才敢靠近救援。120急救人员赶到后发现男子已经身亡。(记者 谷少传)

linjianming 发表于 2010-7-18 14:13:30

触电的可能 随处都 在呀
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8