大鼻山
发表于 2010-7-15 08:51:56
人是直接踩在水泥地板上,而不是直接踩在钢筋网上。---水泥板潮湿的条件下具备导电特征,这个赞同否。。 ...
冷若冰 发表于 2010-7-14 23:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“具有导电特征”,这个不否认。
但是水泥板(即使潮湿)是良导体么?显然不是。甚至它更可能接近于绝缘体的特性……
sccat
发表于 2010-7-15 16:50:23
701-520-02 布线系统的绝缘应符合GB 14821中7.2" '的规定,没有任何金属外护套。
注 :例如 :这种布线可由 ...
无限创意 发表于 2010-7-14 18:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个条文说的是墙内布线啊,包不包括下面一层的楼板顶上的布线?
诚版说的主要是楼下的灯线吧。
秋石
发表于 2010-7-15 22:43:58
回复 60# 治学以诚
<低压电气设备的保护措施>第17章。该书作者奥地利人,据说做过IEC/TC64的技术领导,他举的浴室电击案例应该是经过调查的。
秋石
发表于 2010-7-15 22:47:52
也请大鼻山兄看看,此书应该可以下载的。
秋石
发表于 2010-7-15 22:55:06
今年春节,我用此书在网易土木在线与一位叫老灰兔子的争论接地问题,此书虽老,但内容很不错。
sccat
发表于 2010-7-16 11:48:07
秋石 共享一个。:lol
linjianming
发表于 2010-7-16 16:17:43
1、个人一直坚持在浴室做局部等电位联接,至于在施工时有没有去联接相应的金属设施,不得而知。因为中国的住宅80%以上都是毛坯房,所以施工的也只是在浴室墙壁上安装一个LEB,装修的有没有采用。只有用户知道。
2、浴室的开关放在门外,这个一直是这样做的,但不能保证用户装修时是否改到室内。
3、同意大鼻山的意见,卫生间内全部采用II类设备的做法。
linjianming
发表于 2010-7-16 16:30:47
不是习惯做法。
老民规里就有,新民规不知保留否。
大鼻山 发表于 2010-7-12 22:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老民规
新民规
在10.8.1条第6款中还有:6 卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及其背后。开关宜设于卫生间门外。
秋石
发表于 2010-7-16 22:29:37
回复 67# linjianming
3、同意大鼻山的意见,卫生间内全部采用II类设备的做法。
对于电热水器这样功率大的电器是无法采用II类设备的,希望楼上各位注意。
大鼻山
发表于 2010-7-16 22:36:03
本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-16 22:40 编辑
回复linjianming
3、同意大鼻山的意见,卫生间内全部采用II类设备的做法。
对于电热水器这样功率大的电 ...
秋石 发表于 2010-7-16 22:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
热水器照样可以“II类”。而且加强绝缘做在金属外壳的内部或接口处,导致热水器金属外壳接触的全部都是加强绝缘或双重绝缘的物件,无从接受漏电。呵呵,信不?
大鼻山
发表于 2010-7-16 22:38:12
神七都能飞天了,还惧你几类热水器么
秋石
发表于 2010-7-16 22:39:33
呵呵,不信。似乎电热水器产品标准没有II类,请鼻兄去看看。
大鼻山
发表于 2010-7-16 22:44:13
这个我还真没查过,实践中也没这么写过“设计说明”。不过感觉应该不难吧,也许厂家没用力?
大鼻山
发表于 2010-7-16 22:47:30
呵呵,不信。似乎电热水器产品标准没有II类,请鼻兄去看看。
秋石 发表于 2010-7-16 22:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
比方说,制造一种新产品:把传统热水器的外壳全身,出厂前就涂以符合厚度的绝缘漆?既不影响加热,又不影响安全,这有多大难度?
秋石
发表于 2010-7-16 22:47:52
因为对海尔“防电墙”电热水器了解过,所以知道一些产品标准的规定。海尔“防电墙”电热水器也无法防范浴室内的电击事故