请版主,细看图及问题,
取消“保护中性接地线”后,其一,
“接地端子板”与中性点之间是通过建筑本体相连接的,没有了大截面金属导体的连接,
其二,中性点是通过墙上的接线端子及设备的基础,与地连接的,
我不知道,这样做的结果,接地电阻能为多少?
存在分流,是我想表达的本意,不知“嘿嘿”版主,对此有无异议。 回复 15# yueyue
如果我没理解错,依15楼所言,
接地电阻大小,没有什么要紧的,是吧?
呵呵,如是这个意思,我只能无话可说。 回复 17#
1、接地电阻的大小是由接地极与大地的接触电阻所决定,并非由中性点至接地极的连接导体决定,该连接导体按通常设计其阻抗与接地极与大地的接触电阻相比,可以忽略不计。
2、因此增加或减少一根与接地装置的连接导体,并不会影响接地电阻的大小。
3、过分强调接地电阻的大小,对TN系统是没有意义的,IEC标准对TN系统中性点接地电阻值并无具体要求。 "TN-C-S系统变压器中性点的接地安装”这种提法有点欠妥。IEC标准说的是变压器中性点在低压配电装置一点接地后,可配出TT及TN-S、TN-C-S系统。 回复 16# gblgb
看样子你是对这种做法存在异议,可以理解。不过配电柜内一点接地也没有什么疑问。
实际工程,2台2000的变压器,变压器出线4芯铜牌,直接进入配电柜,在配电柜内用N 和 PE连接,为了保证可靠接地,又单独在进线柜处PE线用40X4扁钢引至MEB,配电室内均压环用的100X5,多处与配电柜及柜内PE排连接 请大家看仔细了,本图中,除了“接地端子板”,并没有设MEB。
而且,取消“保护中性线”后,柜内的PE与“接地端子板”也没有直接的大截面金属导体相连接。
按此图设计的建筑物,变压器的中性点是引到另外单独的接地点接地的,并不是接到本建筑物的MEB。
看清了这些条件,请大家再考虑一下。 糊涂。。。。,感觉21#说的有道理