landline 发表于 2010-5-19 14:21:22

TN-C-S系统也不错啊,还省点钱。

蓝色の桔子 发表于 2010-5-19 15:25:11

下午验收发现我搞的住宅干线YJV-1(4x150)被施工单位私自改成YJV-1(3x150+1x70),问他为啥不按图施工,人家说 ...
pigl 发表于 2010-4-20 22:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


不签字验收......谁让他们不按图施工~

pigl 发表于 2010-5-20 21:08:39

回复 17# 蓝色の桔子


    谢谢你的建议。
不过设计人员现在的地位没有想象的高啊。。。

landline 发表于 2010-5-20 22:26:38

你管他们了,只要我们图纸上没问题就OK

治学以诚 发表于 2010-7-5 09:40:31

治学以诚 发表于 2010-7-5 09:41:46

治学以诚 发表于 2010-7-5 09:43:58

大鼻山 发表于 2010-7-5 11:41:08

可否改为TT或TN-C-S系统,还要看箱变内配线开关的保护配置情况。不宜贸然决定

gblgb 发表于 2010-7-5 11:44:35

那要看哪个是第一位重要的。
是改系统重要,还是考虑开关重要。

冷若冰 发表于 2010-7-5 19:15:54

显然图纸上应该是采用的TN-S系统
电业局敷设电缆当然是想能省一根电缆
可以做成TN-C-S系统,皆大欢喜.
gdx8785 发表于 2010-4-16 11:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我也顶这个,供电部门的验收意见很重要的哦。。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 4芯还是5芯?