不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
lfj2008
发表于 2010-4-20 17:21:45
龙版主可否多说两句,为何上进上出最好。
这里民用多用电缆沟型式,上次整了个上进上出,供电局审图的 ...
pigl 发表于 2010-4-19 11:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没有想到我自己偷懒,也有这么多好处!
pigl
发表于 2010-4-20 21:13:36
不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
wosuwoxing 发表于 2010-4-19 21:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电缆沟既然存在,我以为自然有其合理性。
曾经说到过这个问题,工业院的同学多用上出线电缆走桥架,民用院多用下出线电缆先走电缆沟。
也是,标图上就是电缆沟说的多,上出线少,如果说是长辈传晚辈,出现设计惯性也不奇怪。
pigl
发表于 2010-4-20 21:17:49
龙王的深化图真够细的。
有个疑问:第3张图中电缆沟的支架是横担架吗?如果是还分了几层,人不能在电缆沟里走,会否放电缆麻烦一些?
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-4-20 22:39:51
不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
wosuwoxing 发表于 2010-4-19 21:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是供电局的设计惯性
说实话,到目前为止,我们供电局没有一个工程是做的上出线,现在做的最多的是架空600的地板,或是电缆沟
东海龙王
发表于 2010-4-21 01:27:15
龙王的深化图真够细的。
有个疑问:第3张图中电缆沟的支架是横担架吗?如果是还分了几层,人不能在电缆沟里 ...
pigl 发表于 2010-4-20 17:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是啊。麻烦就在于检修麻烦。
wurenhecai
发表于 2010-4-29 16:45:11
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸,尤其是变电所相关的图,让大家学习学习
sccat
发表于 2010-4-30 14:17:03
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸
东海龙王
发表于 2010-4-30 18:54:28
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸
sccat 发表于 2010-4-30 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在北京举办沙龙的时候考虑考虑。
抽煙解寂寞
发表于 2010-5-7 16:43:46
北京啥会举行沙龙?在什么地方?
陈坚
发表于 2010-5-19 17:49:50
在首层且带地下室,层高又只有4.1米,那完全没有必要做下出线了。最好的做法是上进上出。这样子维修、安装方便,也经济呀。但是电房有一点乱罢了。电房的周围照明灯具就最好是改到墙上装就行了
bsdi
发表于 2010-5-29 20:28:16
根据实际情况而定,不能一棒子打死.
yueyue
发表于 2010-5-30 16:57:09
根据实际情况而定,不能一棒子打死.
bsdi 发表于 2010-5-29 20:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
比如:特别潮湿环境,电缆上有凝结水珠,下进下出就比较好
chshchy
发表于 2010-5-30 19:15:30
就算是楼板上的4.1米也算高的了;一般的抽屉或固定柜也就2200,加电缆沟800,算梁600都才3600,还有500呢;就算是有母线槽,可以在平面上找梁窝。
chshchy
发表于 2010-5-30 19:16:51
我也是,上进上出做的非常少。