注意北京市建筑设计院技术措施的用词:用电容量。这是一个非常准确的用词。
再看看建设部的电气专业技术措施用词:计算容量。
用电容量就是安装容量,国外称作TCL,total connected load。对于柴油发电机,只能使用TCL。
建设部的计算容量是个什么概念呢?专家们解释清楚了吗?
东海龙王
发表于 2010-4-15 12:27:35
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-15 08:29 编辑
09版技术措施我看了几页就发现了错误,于是终止浏览。
我曾经在建筑电气的网页上留言,质疑这个技术措施的法律地位。他究竟是什么?处于行业的什么位置?面向的对象是什么?法律地位是什么?是执行还是参考??
国内老是退出一个又一个错误连连的规范啦、措施啦、图集啦,目的是什么?
治学以诚
发表于 2010-4-15 13:37:27
无限创意
发表于 2010-4-15 13:56:19
我建议在题目上分开,一个问题一个专题,一个专题一个帖子。不然帖子太长,很难查询。
东海龙王 发表于 2010-4-15 03:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对 我还是分开
wosuwoxing
发表于 2010-4-15 18:58:38
同意龙王的,北京市的技术措施说得明确
东海龙王
发表于 2010-4-17 13:54:56
看了技术措施的宣贯资料,并未对此说明。
希望国内参加培训的同行去讨教讨教。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2010-4-18 18:34:21
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-15068-1-1.html
看看这个
wurenhecai
发表于 2010-4-19 13:23:10
刚翻看09措施的时候我就发现了这个问题,不过毕竟是措施,不要拿他当真就是,我建议看北京院的措施看看还是值得的
东海龙王
发表于 2010-4-19 15:30:29
刚翻看09措施的时候我就发现了这个问题,不过毕竟是措施,不要拿他当真就是,我建议看北京院的措施看看还是 ...
wurenhecai 发表于 2010-4-19 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
北京市建筑设计院的技术才是花了功夫的。
lfj2008
发表于 2010-4-20 15:48:17
09技术措施买了
看了一半,北京的 买了看了一遍
治学以诚
发表于 2010-4-23 10:20:58
landline
发表于 2010-5-18 14:09:26
措施有问题必须以规范为主。
大鼻山
发表于 2010-5-19 23:53:23
我没仔细看贴,没注意大家讨论的主要分歧点是什么,但感觉技术措施表述除了累赘之外,似乎也没太大毛病。
我也说说深圳这边的常规做法,供大伙参考:
1、绝大多数含有二级(或以上级别)负荷的工程,均要求设置发电机(这是地方做法,非规范要求);
2、发电机不但要考虑火灾时使用,更要考虑平时停市电、但非火灾时的使用。这样才是同时符合规范(老《民规》开始就已有此要求的)和业主利益诉求的。按照这二者较大值来选择实际的发电机容量。
无限创意
发表于 2010-5-20 01:24:08
大鼻子好久不见啊
如何理解
“ 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据”
这句话?
大鼻山
发表于 2010-5-20 22:31:28
大鼻子好久不见啊
如何理解
“ 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选 ...
无限创意 发表于 2010-5-20 01:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
疮痍久违啊。
果然少了一个“定语”,应指“非消防一级负荷”。
《民规》尚且硬伤百出,措施就更不宜作为设计依据了