elegantyuer
发表于 2010-4-12 16:36:56
回复 11# 东海龙王
龙王:向您请教一个问题,针对配电间内所谓的“系统一点接地”,这个“一点”精确的做法是怎样实现呢?连在一块“MEB”处,还是在一定的距离内焊接?
谢谢啊!
gblgb
发表于 2010-4-12 17:14:32
15楼的,多谢了!
天天向上2
发表于 2010-7-20 10:38:47
大家讨论的挺好 开阔眼界也学习了
yjgabc
发表于 2010-7-20 14:10:31
图集没有错。是楼主错了。图集说“三相五线”并没有说“三相五线制”,不要小看一个字,含义可大不相同
linjianming
发表于 2010-7-20 14:20:59
谢谢15楼,上传资料
秋石
发表于 2010-7-20 22:49:29
蒋工的文章读时要注意参照标准看。
大鼻山
发表于 2010-7-20 23:28:41
1、看到一些同仁总喜欢纠缠于三相五线制或三相四线制,我就感到莫名地搞笑、烦躁和忧虑。争论这个最简单的破玩意有多大意义呢?不管叫它四线、五线,有谁不知道TN-S的真实接线呢?我就不信有人会因为称呼“三相五线制”就把TN-S多接一根线——变成6线!!
2、另外,是谁说变压器中性点的N线不能直接接地了?我看他不是昏头了,就是头昏了
大鼻山
发表于 2010-7-20 23:32:46
实际图纸中,完全可以用TN-S或TN-C-S或TT来表达,为什么非要扯几相几线制那些很容易歧义的破玩意呢
秋石
发表于 2010-7-20 23:52:22
实际图纸中,完全可以用TN-S或TN-C-S或TT来表达,为什么非要扯几相几线制那些很容易歧义的破玩意呢
大鼻山 发表于 2010-7-20 23:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看来鼻兄OUT了。前一段说过浙江采用单相变压器的事,就可能是单相二线TN-C-S系统,单纯用TN、TT如何表达清楚单相或三相之分呢?鼻兄意下如何?
秋石
发表于 2010-7-21 00:12:06
1、看到一些同仁总喜欢纠缠于三相五线制或三相四线制,我就感到莫名地搞笑、烦躁和忧虑。争论这个最简单的破 ...
大鼻山 发表于 2010-7-20 23:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关于三相五线制或三相四线制,低压配电设计规范的附录名词解释已说明,确实不用争论。
2、另外,是谁说变压器中性点的N线不能直接接地了?我看他不是昏头了,就是头昏了。
鼻兄别急。好像是GB16895.1,如果方便的话,鼻兄可看ABB《低压电气配电设计手册》,有中文版了,我不一定说的对,鼻兄刚劝过别人,别自己也重蹈覆辙,鼻兄在论坛倍受尊重,别因此发言而受影响,请鼻兄慎重。
大鼻山
发表于 2010-7-21 08:11:31
看来鼻兄OUT了。前一段说过浙江采用单相变压器的事,就可能是单相二线TN-C-S系统,单纯用TN、TT如何表达清 ...
秋石 发表于 2010-7-20 23:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那就用单相TN-S或单相TT表达如何?不扯几线天会塌么?系统图不也是清清楚楚么
大鼻山
发表于 2010-7-21 08:29:32
本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-21 08:31 编辑
关于三相五线制或三相四线制,低压配电设计规范的附录名词解释已说明,确实不用争论。
2、另外, ...
秋石 发表于 2010-7-21 00:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、这里先得统一术语标准。
什么叫直接接地?我的理解是:
对于TN系统,N线在变压器处通过一段绝缘措施接至接地装置(当然是和全楼保护接地共用接地装置);对于TT系统,N线要拉到足够远(不是某些大人物简单所说的5米或10米)的地方,单独接地(且跟保护接地装置无关)。
我还想说的是,TN系统的N线除了上述接地方式,N线接至保护干线再接至共用接地装置,也是可行的。但是千万不能因此而断定“N线在变压器处通过一段绝缘措施接至接地装置”(即“直接接地”)就是不可行的。
二、秋石所说ABB那书我也有,哪一页?烦告知。看看到底说的是不是一回事
chshchy
发表于 2010-7-21 08:47:21
这个足够远,到底有多远,仍然搞不懂。。。5米没见过,10米、20米倒也见过。
chshchy
发表于 2010-7-21 08:50:38
本帖最后由 chshchy 于 2010-7-21 08:53 编辑
阿联酋的低压配电系统接地制式为TN-S-TT。所有的变压器中性点就地直接接地,从变压器房引出,单独设置接地极 ...
东海龙王 发表于 2010-4-12 13:46 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在王老的文章中,关于这个做法是这样描述的:由于变压器距离低压柜很近,这根PEN线可以看做一个点,因此仍然可以把整个系统作为TN-S系统。
所以如您说的,变压器房已经距离低压配电房很远,甚至上百米了!当然也就违背了这个做法的初衷,或王老想推广此做法的前提条件了。此时我们当然也就不能再考虑此种做法了。就如你说的,无论什么做法,保证N端子接地线最短,是必要的。
大鼻山
发表于 2010-7-21 08:54:31
这个足够远,到底有多远,仍然搞不懂。。。5米没见过,10米、20米倒也见过。
chshchy 发表于 2010-7-21 08:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
由土壤电阻率决定:100欧米时为20米。