配电柜PE母排的选择
手册第三版55页,PE母排的截面远不到相线截面的一半,而常用建筑电气数据上是按照一般选的,08D003更牛,抄了手册上的数据,注明是引自手册,居然和手册还不一样,更拽的是紧跟着后面又引用了常用数据的数值,前后页出来2套数据,真是太塞了。到最后,我迷茫了,是按照相线截面的一半选,还是按照手册的选? 呵呵
按<<低压配电设计规范>>2.2.9条选择也就是了 按规范执行,二楼对。哈哈 书看多了,也不好,容易把自己套进去。。。。。 表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2)
电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4 表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2)
电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-23 12:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
S≤16 S
16<S≤3516
35<S S
<<低压配电设计规范>>只到这儿,还是按规范执行好. 5楼版主那个是《电力工程电缆设计规范》。后面部分能用不? 5楼版主那个是《电力工程电缆设计规范》。后面部分能用不?
need-study 发表于 2010-3-23 14:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能用,如果算到S大于800,取1/4的S,那么再看手册的PE母排,,就说的过去了,他就是用S大于800,取1/4的S。我验算过,正好合适。。。。。。。。。。。
可再看前提,是电缆截面。。。。。 手册第三版55页,PE母排的截面远不到相线截面的一半,而常用建筑电气数据上是按照一般选的,08D003更牛,抄 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-22 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图集,呵呵!
手册第三版55页提到PE母排的选择了吗? 此表确实有几个版本,请大家名查。 手册第三版55页提到PE母排的选择了吗?
TNS 发表于 2010-3-31 12:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
TNS兄的图明显不对,建议你看书,别看PDF版的
咨询了一下专家,可以按照手册上的数据选择,不过他老人家是做工业的。。。