账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16127|回复: 12

配电柜PE母排的选择

[复制链接]
     
发表于 2010-3-22 23:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手册第三版55页,PE母排的截面远不到相线截面的一半,而常用建筑电气数据上是按照一般选的,08D003更牛,抄了手册上的数据,注明是引自手册,居然和手册还不一样,更拽的是紧跟着后面又引用了常用数据的数值,前后页出来2套数据,真是太塞了。

到最后,我迷茫了,是按照相线截面的一半选,还是按照手册的选?
     
发表于 2010-3-23 00:01:50 | 显示全部楼层
呵呵
按<<低压配电设计规范>>2.2.9条选择也就是了
     
发表于 2010-3-23 01:39:54 | 显示全部楼层
按规范执行,二楼对。哈哈
     
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:48:51 | 显示全部楼层
书看多了,也不好,容易把自己套进去。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:59:07 | 显示全部楼层
表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2) 

电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
     
发表于 2010-3-23 13:55:34 | 显示全部楼层


S≤16          S
16<S≤35  16
35<S          S
<<低压配电设计规范>>只到这儿,还是按规范执行好.
发表于 2010-3-23 14:49:30 | 显示全部楼层
5楼版主那个是《电力工程电缆设计规范》。后面部分能用不?
     
 楼主| 发表于 2010-3-23 21:40:14 | 显示全部楼层
5楼版主那个是《电力工程电缆设计规范》。后面部分能用不?
need-study 发表于 2010-3-23 14:49



    能用,如果算到S大于800,取1/4的S,那么再看手册的PE母排,,就说的过去了,他就是用S大于800,取1/4的S。我验算过,正好合适。。。。。。。。。。。
可再看前提,是电缆截面。。。。。
     
发表于 2010-3-23 21:56:31 | 显示全部楼层
手册第三版55页,PE母排的截面远不到相线截面的一半,而常用建筑电气数据上是按照一般选的,08D003更牛,抄 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-22 23:47

图集,呵呵!
     
发表于 2010-3-31 12:00:33 | 显示全部楼层
PE.jpg
手册第三版55页提到PE母排的选择了吗?
发表于 2010-3-31 16:19:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-4-1 01:39:47 | 显示全部楼层
此表确实有几个版本,请大家名查。
     
 楼主| 发表于 2010-4-18 18:15:42 | 显示全部楼层
手册第三版55页提到PE母排的选择了吗?
TNS 发表于 2010-3-31 12:00



    TNS兄的图明显不对,建议你看书,别看PDF版的
咨询了一下专家,可以按照手册上的数据选择,不过他老人家是做工业的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则