11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
11层的小高层住宅,封闭楼梯间通风设计了加压送风,如果设置火灾报警控制主机在一楼门厅设壁挂安装,这个主机的电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
从低压配电柜内引回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
<P>如果只是一个楼,由消防联动要求,该楼应设置消防控制室,电源从低压总配电柜引来</P><P>如果是一个小区,建议取消该区域报警控制器,直接在消防控制室引出各报警、电源、通讯、广播、手动控制回路等</P>
回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
规范要求需要消防电源,可利用排烟风机的电源即可。回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
拉一根3X2.5平方的线就行了回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
电子设备,尽量不要在动力回路上取电源回复:11层的小高层住宅火灾报警控制主机电源(二级负荷)从哪里引接比较合适?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/25 18:19:47</I>)的发言<BR>电子设备,尽量不要在动力回路上取电源</DIV><BR><BR>老兄讲的有理,其实,排烟风机的电源就是消防电源。考虑1排烟风机平时不工作。对火灾报警设备没有什么影响。2如果从配电房消防电源出线柜拉线可能成本太高。 我觉得如果一定要引的话,常用电源引自楼总箱,备用电源采用UPS供电。 火灾报警系统的电源,规范要求如下:火灾自动报警系统设计规范
9.0.1火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。
9.0.2火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源直流备用电
源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池当
直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时火灾报警控制
器应采用单独的供电回路并应保证在消防系统处于最大负载状
态下不影响报警控制器的正常工作。
-----------------------------------------------------
可见不是楼上老兄说的那样