回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>1、《措施》只是措施。当没有好招时,可以拿来参考、参考;这就是措施。</P><P>2、四极开关的使用,其实不宜过滥,即能不用的就不用。不宜过滥的原因,除了造价也是影响因素之一,但最主要还是出于安全方面的考量。如果四极开关质量不过硬而出现N极先于L极断开时(因制造工艺的缘故,这一点往往还真会出现),则会造成“断N"危害,烧毁电器。这是四极最大的危害。</P>
<P>3、当价格无所谓,又能确保四极开关质量时,变压器总开关及联络开关采用四极也无妨。</P>
<P>4、总之,变压器总开关及联络开关可以是三极,也可以是四极。但如拿措施来强制大家使用四极开关,那就不是以理服人,而是以强欺弱了。再换个角度想想,如果强制这里必须采用四极,那是不是意味着此前我国绝大多数变电所设计都是扯淡?(因为此前采用三极太多了)。之所以此前变电所没出多少大篓子,也侧面印证使用三极开关无妨啊。</P>
<P>5、当然,若采用两个不同接地制式时,切换开关应采用四极。而对于采用同一接地体系的工程(实际工程大多如此),可不考虑四极。</P>
回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
支持大鼻山,不用四极,增加故障隐患,增加造价<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009/12/10 10:47:39 编辑过」</div>
回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>可惜的是,很多人没有看清题目的背景。</P><P>就是说,题目在谈论什么?谈论的是什么系统?谈论的是系统的哪个部分?</P>
<P>很多东西,需要很深的理论做支撑。否则,讨论无益,何必浪费时间??拿着别人的一些空洞的名词,并不能解决任何问题。Clear?</P>
<P>除了这些因素,还要尊重当地供电公司的意见。比如,我这里的供电局已经规定死了:变压器低压出口和母联必须用4极。</P>
回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>供电局不执行国标规范,也是行业悲哀之一</P>回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/12/12 14:41:23</I>)的发言<BR><P>供电局不执行国标规范,也是行业悲哀之一</P></DIV>
<P><BR><BR>供电局说是国有企业</P>
<P>实际完全是政府行政部门的作风</P>
<P>好多事情他们说了算,不止是行业的悲哀</P>
回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
变电所总开关和母联,明显跟IEC60364-4-44的解释不同,以此为据作为必须使用4p的理由,感觉理由不充分,但不是不能用4极开关,只需要有正确的设计,杂散电流即可消除。变压器总开关处的n线即使接触失灵,会造成末端设备烧毁的几率有多大?或者说现在普通的框架式断路器,其n极质量就真的无法保证么?回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
因为国内的变压器接地是错误的,所以才产生那么多的困惑。回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>刚到手的09版措施,正在看</P>回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
哎,穷人啊,买不起。呵呵回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
至于这个问题,措施也引进了IEC的观点?老王的话怎么越来越不值钱了,哈哈回复:严重关注:全国民用建筑工程设计技术措施(电气)2009年版
<P>至于带来的问题1、至其他建筑物配电,确实无法配出TN-C-S系统。</P><P> 2、低压系统的一点接地无法实现。母联用4P,2台变压器中性点都需要接地</P>