关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<P>王厚余的建筑电气500问里面说TN-S和TN-C-S系统不需要为检修装4P开关,原文见附图</P><P>原文中的图示是TN-C-S系统,PEN入户有一点接地,可以解决零地电压差的问题</P>
<P><BR>但是TN-S系统的话只有电源处一点接地,零地电压差还是存在的</P>
<P><BR>那么总等电位联结并不能去掉N线和PE线上的电压差,为啥TN-S系统不需要用4P呢?高手来解答下吧</P>
回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2009/11/12 16:43:16 编辑过」</div>
回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
无论TN-S还是TN-C-S系统,只要N线上有电流,即必然与地有电位差,只是该电位差在安全电压范围内,故不需要为电气维修安全采用4极隔离N线。回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<P>如图,电源放在房子里,做TN-S系统,总等电位联接,连电源处接地都在一起等电位了哈。</P>回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
理论上是安全电压,实际上不一定吧回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/11/12 22:03:16</I>)的发言<BR><P>如图,电源放在房子里,做TN-S系统,总等电位联接,连电源处接地都在一起等电位了哈。</P></DIV><BR><BR>如果有建筑A和建筑B,配电房在建筑A内,那建筑B就不在电源处等电位的范围内吧?
回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
那B楼你是TN-C-S啊。回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2009/11/12 22:05:24</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/11/12 22:03:16</I>)的发言<BR>
<P>如图,电源放在房子里,做TN-S系统,总等电位联接,连电源处接地都在一起等电位了哈。</P></DIV><BR><BR>如果有建筑A和建筑B,配电房在建筑A内,那建筑B就不在电源处等电位的范围内吧?</DIV>建筑A处的PE必然需与建筑B作总等电位联结,因此建筑B必然也在电源处等电位的范围内。<BR><BR>
回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
顶楼上2位回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<P>只要人所处环境是等电位即可,正常情况下,N线上的电压很小,但其他地方故障,就可能传递危险电压了。</P><P>所以总等电位联结是有作用的,但不是万能的,建议设备较多的地方还是用局部等电位联结更安全。设备零散的,就用4P开关。</P>
<P>实际上对设计而言,出现故障保护电器应该尽快动作切除故障,只要在规定时间(各个系统要求不同)</P>
<P>内切除都认为是安全的,其他的都是为了这种故障不能即时切除时的备用措施。</P>
<P>现在文章好写,理论研究也可以,但最好有实验数据来验证,比如某处故障,设备处传递的电压实测是多少,和理论计算差多少;局部等电位联结后,与N线的电压是否接近0,仅做总等电位联结够不够?</P>
<P>对设计人员而言都没这个条件。工程设计和研究落后发达国家也不希奇了。</P>
回复:关于建筑电气装置500问里的一点疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009/11/13 13:40:29</I>)的发言<BR><P>只要人所处环境是等电位即可,正常情况下,N线上的电压很小,但其他地方故障,就可能传递危险电压了。</P>
<P>所以总等电位联结是有作用的,但不是万能的,建议设备较多的地方还是用局部等电位联结更安全。</P></DIV>局部等电位只是减小接地故障时,带电金属外壳的对地电压差,并不会减小N线的对地电位差。<BR><BR>
页:
[1]