sinochen 发表于 2009-11-8 18:48:09

关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文的疑问

<P>各位朋友,我是个建筑电气设计的新手,读了2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文,想问一下相—中阻抗是如何确定的。</P>
<P>文中说,相—中电阻可参照相—保电阻乘以某一系数;相—中电抗与相—保电抗相同。请问依据是什么,谢谢!</P>

东海龙王 发表于 2009-11-18 02:27:13

回复:关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文的疑问

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sinochen</B></FONT> 在(<I>2009/11/8 18:48:09</I>)的发言<BR>
<P>各位朋友,我是个建筑电气设计的新手,读了2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文,想问一下相—中阻抗是如何确定的。</P>
<P>文中说,相—中电阻可参照相—保电阻乘以某一系数;相—中电抗与相—保电抗相同。请问依据是什么,谢谢!</P></DIV><BR>阅读《工业与民用配电设计手册》短路电流计算部分。<BR>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-16 21:00:48

其计算方法是一样的,关键是具体的一些参数

大鼻山 发表于 2010-7-16 21:34:03

其计算方法是一样的,关键是具体的一些参数
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-16 21:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
何不说的具体点:)

LTree2009 发表于 2010-7-16 22:51:51

比较难确定的是变压器的零序阻抗吧
线路上的阻抗一般手册上也能查到

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-7-17 21:26:35

何不说的具体点:)
大鼻山 发表于 2010-7-16 21:34


    汗,不会

大鼻山 发表于 2010-7-19 08:59:14

本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-19 09:01 编辑

我正在寻找其修正系数的依据:)

大鼻山 发表于 2010-7-19 09:07:44

本帖最后由 大鼻山 于 2010-7-19 09:21 编辑

该篇论文的开首语中作者已经明示:相保电阻乘以1.5系数(设计手册亦然),而相-中电阻在设计手册中无直接数据,仅仅是该论文作者自己认为要乘以1.24或1.16系数。
不过根据我查阅的一些资料,相-中电阻修正系数也可近似取为1.5。因为相中短路跟相保短路无本质区别嘛。

TNS 发表于 2010-7-30 13:23:02

看完这篇帖子很惊奇.

YJV-3X25+2X16的电缆,仅就电缆的阻抗而言,相中和相保有什么不同?!

大鼻山 发表于 2010-7-30 14:19:52

看完这篇帖子很惊奇.

YJV-3X25+2X16的电缆,仅就电缆的阻抗而言,相中和相保有什么不同?!
TNS 发表于 2010-7-30 13:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
若按照这篇论文的结论,此时相-中和相-保短路电流就是不同的:前者大,后者小。

TNS 发表于 2010-8-2 11:12:59

在手册中中找到这样一段话,发上来:

治学以诚 发表于 2010-8-2 11:32:59

TNS 发表于 2010-8-2 12:06:55

老鹰发表下意见啊,:P

治学以诚 发表于 2010-8-2 14:02:51

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-2 21:50:54

难得老诚如此崇拜TNS。。。。。