[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?
参加住宅验收时,TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?另外,办公建筑中,自带蓄电池的应急灯采用插头/插座的方式连接,不是通过接线盒,有问题吗?回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
<P>如果验收单上要你签字,2个问题都得提出来</P>回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
提出来怎么样,要求改过来吗?如果不改,同意验收吗?回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
提出来了当然就得改,否则就不签字回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
<P> 好像低压配电设计规范有这样一条,当采用漏电保护时,应切断所有带电导体,N线是带电体,漏电断路器需</P><P> 用2P.</P>
回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
但是也有人提出:当能保证N线为可靠地电位时,开关不应断开N线,不知各位是怎样做的,设计时一定要求漏保2P吗?(住宅)照明回路开关用1P还是2P?公建时照明回路用1P还是2P?回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/11/5 21:24:02</I>)的发言<BR>但是也有人提出:当能保证N线为可靠地电位时,开关不应断开N线,不知各位是怎样做的,设计时一定要求漏保2P吗?(住宅)照明回路开关用1P还是2P?公建时照明回路用1P还是2P?</DIV><P><BR><BR>照明回路开关用1P没问题</P>
<P>单相漏电保护插座回路必然用2P或者是1P+N.</P>
回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
插座回路用1P的,能合上闸了吗回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
<P>应采用2P或1P+N漏电断路器。</P><P>“办公建筑中,自带蓄电池的应急灯采用插头/插座的方式连接,不是通过接线盒,有问题吗?”当然有问题,你如何保证火灾时应急照明灯及时点亮?切断消防电源?还是拔插座?</P>
回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
插座回路漏电断路器是1P,能行吗,好像合不上闸吧。回复:[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出
<P>04DX002强条应用示例第23页标的很明确,而且审图培训的时候已经要求统一为1p,2p这样的标注,不让用1p+n这样的标注了。<BR><BR><BR><BR></P><P>至于下面的两线,现在应该是I类灯具均加PE线吧!<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 fly55555555 在 2009/12/6 14:12:49 编辑过」</div> 不让用1p+n这样的标注了。有这样的规定吗? 04DX002强条应用示例第23页标的很明确,而且审图培训的时候已经要求统一为1p,2p这样的标注,不让用1p+n这样 ...
fly55555555 发表于 2009-12-6 10:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图集不能作为依据。 检测漏电电流,相导体和中性导体均要穿过互感器,所以1P是不行的。