有一商场,供电为二级负荷,需要两路电源引入,这两路电源接自两台变压器,而这两台变压器接自同一条10KV线路,是否可行?换句话说就是:为二级负荷供电的两台变压器接自同一条10KV线路可以吗?回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
<FONT color=#333333>为二级负荷供电的两台变压器,这两台变压器是互为备用的,接自同一条10KV线路可以吗?</FONT>回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
<FONT color=#333333>二级负荷供电的最低要求,就是你说的这种情况,也是可以的</FONT>回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
<FONT color=#333333>为二级负荷供电的两台变压器,这两台变压器是互为备用的,接自同一条10KV线路可以吗?如果这条线路不是专用的,可以吗?</FONT>回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
我们都默认这种方式满足回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
我们都是这么做的回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
如果10kv线路是专用的,可以,否则不符合要求。回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
<P>二级负荷供电系统宜由两回线路供电,注意是“两回线路”,不是“两个电源”。</P><P>所以,由同一条10KV线路引来的两台变压器供电完全满足要求。</P>
回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
<P> 二级负荷供电,规范上好象是说电源需两回路,变压器亦应有两台,只有当地供电条件困难,才可以由</P><P> 一条6KV及以上的架空线路供电,当用电缆时,需用两根,每根能承受100%的负荷。</P>
回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
如果高压是环网供电,无可厚非回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?
目前,10KV配网是环网设计,通常是开环运行,如想取得两回路电源,需排开接线。