账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9310|回复: 10

[求助]二级负荷这样供电是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2009-10-16 13:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一商场,供电为二级负荷,需要两路电源引入,这两路电源接自两台变压器,而这两台变压器接自同一条10KV线路,是否可行?换句话说就是:为二级负荷供电的两台变压器接自同一条10KV线路可以吗?
     
 楼主| 发表于 2009-10-17 13:57:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

<FONT color=#333333>为二级负荷供电的两台变压器,这两台变压器是互为备用的,接自同一条10KV线路可以吗?</FONT>
     
发表于 2009-10-18 10:53:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

<FONT color=#333333>二级负荷供电的最低要求,就是你说的这种情况,也是可以的</FONT>
     
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:05:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

<FONT color=#333333>为二级负荷供电的两台变压器,这两台变压器是互为备用的,接自同一条10KV线路可以吗?如果这条线路不是专用的,可以吗?</FONT>
     
发表于 2009-10-18 11:35:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

我们都默认这种方式满足[em4]
发表于 2009-10-19 11:33:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

[em4]我们都是这么做的
发表于 2009-10-20 11:27:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

如果10kv线路是专用的,可以,否则不符合要求。
发表于 2009-10-22 12:49:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

<P>二级负荷供电系统宜由两回线路供电,注意是“两回线路”,不是“两个电源”。</P>
<P>所以,由同一条10KV线路引来的两台变压器供电完全满足要求。</P>
发表于 2009-10-30 21:11:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

<P>            二级负荷供电,规范上好象是说电源需两回路,变压器亦应有两台,只有当地供电条件困难,才可以由</P>
<P>   一条6KV及以上的架空线路供电,当用电缆时,需用两根,每根能承受100%的负荷。</P>
发表于 2009-10-31 09:10:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

如果高压是环网供电,无可厚非
发表于 2009-10-31 10:41:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]二级负荷这样供电是否可行?

目前,10KV配网是环网设计,通常是开环运行,如想取得两回路电源,需排开接线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则