消防应急一级负荷及非消防一级负荷问题
<P>新民规范:3.5.4 应急发电机的负荷计算应满足下列要求:<BR>2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;</P><P>那么以后就不分两步(非消防一级算一次、消防的算一次,然后以最大的选发电机容量)计算了吗?</P>
<P>大家执行这个了吗?</P>
回复:消防应急一级负荷及非消防一级负荷问题
<P>本人认为,关键要看是什么一级负荷及火灾影响的范围。一般情况应分两步(非消防一级算一次、消防的算一次,然后以最大的选发电机容量)计算</P> 这个是很旧的占,我也很想知道其他同行是不是怎么选择发电机的容量?{:handshake:} 很简单!就是要求发电机容量能同时带起一级负荷和消防设备的负荷。计算的时候当然可以把这两种负荷综合统一计算。 这样选,发电机会很大的{:handshake:} 消防负荷(只考虑一个分区火灾)及火灾情况不允许断电的设备(数据中心等)算一次,非消防一级负荷及非火灾情况下仍需工作的设备(消防中心)算一次,
二者取大者选择柴油发电机组 很早的问题了,算2次吧。民规的这条太不切实际了。要是做个医院,那还不整好几台发电机啊