<P>专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线</P><P>不知有无道理?</P>
<P>请教</P>
回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线
<P>一些老同志经常这样说的,1250的变压器,出线不小于16的,其实也是一种经验,满足热稳定要求</P><P>不过这也要根据实际情况来,要是按照前段短路点计算热稳定,那还比16大了去了</P>
回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线
<P>呵呵,如果懒得算,建议采用不小于25的YJV电缆</P>回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线
未必。如果采用限流断路器,不设短路短延时,按断路器制造商提供的能量曲线,基本按长延时整定电流选择电缆就能满足热稳定要求。回复:专业负责人说变压器低压侧低压柜放射出线最少用YJV-5X16的线
<P>制造也有误差的</P><P>你能保证最后产品就是用的你上图的?</P>
<P>原理是这个样子的,你说得对</P>