lanxia_008 发表于 2009-8-20 23:20:32

请教图中配电是否有问题?

18层住宅楼道公共配电箱系统如图,是否不妥?应急照明是否需与井道照明插座对讲电源等严格分开?<BR><BR><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lanxia_008 在 2009/8/20 23:29:36 编辑过」</div>

pigl 发表于 2009-8-20 23:51:54

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>1、非消防负荷和消防负荷共电源箱,不行哦。电气竖井照明算应急照明。</P>
<P>2、备用电源是啥子,满足应急照明切换时间不?</P>

风云1983 发表于 2009-8-22 17:17:04

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>应急照明与电气竖井照明,普通照明应该分开。</P>
<P>应急照明是火灾或者危险时使用的,电气竖井照明顶多算备用照明。我认为应该严格分开。</P>

pigl 发表于 2009-8-23 02:23:34

回复:请教图中配电是否有问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:17:04</I>)的发言<BR>
<P>应急照明与电气竖井照明,普通照明应该分开。</P>
<P>应急照明是火灾或者危险时使用的,电气竖井照明顶多算备用照明。我认为应该严格分开。</P></DIV>
<P><BR><BR>1、算备用照明就好。兄弟是否要分成火灾备用照明和非火灾备用照明设计啊?</P>
<P>2、《建筑通则》里要求电气竖井内应设应急照明。这个是火灾应急照明还是非火灾应急照明呢?</P>
<P>3、疏散照明和备用照明倒是没有合用回路。</P>

lhchen 发表于 2009-8-23 08:25:48

回复:请教图中配电是否有问题?

电气竖井内工作条件差,断路器宜带漏电保护。

风云1983 发表于 2009-8-24 11:08:54

回复:请教图中配电是否有问题?

<P>疏散通道上疏散指示照明照度不够所以才设置应急照明。</P>
<P>而管井内的照明一般是为了方便停电检修时使用,我认为和逃生时的应急照明完全不在一个档次上。</P>
<P>不能因为管井内的照明影响到疏散通道上的应急照明。所以必须严格分开。</P>