变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
<P>变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络</P><P>请问 变压器进低压柜处总框架断路器到底应该选择几P的 两母线到底应该用几线,联络开关到底用几P。</P>
<P>3P 还是4P 为什么3P 为什么4P?</P>
<P>为什么4根母线 为什么5根母线?</P>
回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
<P>总断路器可用3P</P>回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
联络开关 是不是要用4P?<br>回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
<P> 《低压电气装置的设计安装和检验》一书,附设于健筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做</P><P>有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统、TN-S系统或TT系统,都不需为维修安全装用四极开关。</P>
<P> 母联断路器同样用3P.</P>
回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
IEC好像推荐用4P的啊回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
2台变压器中性点在配电柜内单点接PE排后接地,则进线、母联开关均可采用3P,不会形成杂散电流。回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
<P>一点接地是怎么接的?</P><P>和变压中性点接地有什么区别?</P>
回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。
恩。这个我也需要了解下。顶了在看帖。 怎么没谈论下去啊 2009版技术措施说变压器出线总断路器用4P