变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

[复制链接]
     
发表于 2009-8-13 15:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络</P>
<P>请问 变压器进低压柜处总框架断路器到底应该选择几P的 两母线到底应该用几线,联络开关到底用几P。</P>
<P>3P 还是4P 为什么3P 为什么4P?</P>
<P>为什么4根母线 为什么5根母线?</P>
     
发表于 2009-8-14 15:42:52 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

<P>总断路器可用3P</P>
     
发表于 2009-8-14 20:46:16 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

联络开关 是不是要用4P?<br>
发表于 2009-8-15 07:54:27 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

<P>      《低压电气装置的设计安装和检验》一书,附设于健筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做</P>
<P>有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统、TN-S系统或TT系统,都不需为维修安全装用四极开关。</P>
<P>        母联断路器同样用3P.</P>
     
发表于 2009-8-15 21:36:16 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

IEC好像推荐用4P的啊
发表于 2009-8-15 22:01:59 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

2台变压器中性点在配电柜内单点接PE排后接地,则进线、母联开关均可采用3P,不会形成杂散电流。
     
 楼主| 发表于 2009-8-16 11:23:52 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

<P>一点接地是怎么接的?</P>
<P>和变压中性点接地有什么区别?</P>
发表于 2009-8-19 15:41:08 | 显示全部楼层

回复:变配电室有两台变压器,两台变压器相互联络。

恩。这个我也需要了解下。顶了在看帖。
     
发表于 2013-12-1 21:08:18 | 显示全部楼层
怎么没谈论下去啊
     
发表于 2013-12-4 21:01:31 | 显示全部楼层
2009版技术措施说变压器出线总断路器用4P