无限创意 发表于 2010-3-11 22:50:00

隔离电器因为具有较大的触头开距,因此可以承受12kV(或8kV)的冲击耐受电压,以保证检修等的安全操作。
作 ...
wang-1969 发表于 2010-3-11 15:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

低压开关设备中,GB14048.1~3对于隔离的要求在产品试验标准上两者没有什么区别。
采用具有隔离功能的断路器即可。

东海龙王 发表于 2010-3-12 04:45:03

低压开关设备中,GB14048.1~3对于隔离的要求在产品试验标准上两者没有什么区别。
采用具有隔离功能的断 ...
无限创意 发表于 2010-3-11 18:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人同意这个说法。对于普通多层建筑的壁挂式进线箱,选用带隔离功能的断路器即可,当然是正规厂家的产品。带隔离功能的断路器的符号是断路器的符号和隔离开关符号的组合,请看ABB公司的样本。
而对于进线柜而言,当然最好是隔离开关加断路器,采用固定柜的话。如果采用抽屉柜,还是只有断路器。

东海龙王 发表于 2010-3-12 04:45:48

这个问题早在2002年,在新疆的时候当面问过王厚余老人家。

东海龙王 发表于 2010-3-12 14:28:46

此图是带隔离功能断路器的符号:

yjgabc 发表于 2010-7-7 16:53:43

此图是带隔离功能断路器的符号:
东海龙王 发表于 2010-3-12 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你这个图是什么图集里的啊

阿斯 发表于 2010-7-7 22:25:31

你这个图是什么图集里的啊
yjgabc 发表于 2010-7-7 16:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

华北标和新国标文字符号图集都有,产品标准中也有

阿斯 发表于 2010-7-7 22:28:37

按<民用建筑电气设计规范>(JGJ16-2008) 第7.1.4条3款规定,由室电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置 ...
890214 发表于 2009-8-7 14:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个帖子可供参考,就不大篇粘贴过来了
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-16904-1-3.html
页: 1 [2]
查看完整版本: [讨论]请教进线隔离开关如何装设?