关于一变压器选择。
<P>一类高层。地下室一层为车库及设备用房(包括高低压电房,空调制冷机房、水泵房)。1~7层为办公楼。8~25层为住宅楼。其中地下室面积1500平方,办公为10500平方,住宅为20000平方。</P><P>本楼只能引入一路高压电源,应急备用电源选用柴油机</P>
<P><STRONG>请教变压器到底选择几台比较合适?</STRONG></P>
<P><STRONG>办公选择2台,住宅选择2台吗?</STRONG></P>
<P><STRONG>如果办公选择2台,住宅选择1台3台变压器怎么联络啊?</STRONG></P>
<P><STRONG>请教高手给个合理方案</STRONG></P><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/7/6 1:48:21 编辑过」</div>
回复:关于一变压器选择。
<P> 壮着胆进一言.按楼主给的条件,设三台变压器好.</P><P> 住宅、办公各设一台变压器,供照明之类负荷,应急照明可由EPS供电.各台变留有备用回路,用作地下室</P>
<P> 照明之类负荷的双电源.</P>
<P> 为全楼动力负荷设一台变压器,所接母线分为1段及2段,两段用断路器联接.1段接变压器电源及柴油发电</P>
<P> 机,接所有的一级及二级负荷;2段接一级二级及一般的动力负荷.</P>
<P> 正常运行,分段断路器处于合闸状态,保持重要负荷两个回路有电.</P>
<P> 故障情况,当变压器高压侧跳闸,须联跳变压器低压侧断路器及分段断路器,联动柴油发电机投入1段运行,</P>
<P> 保证消防等重要负荷用电.</P>
<P> </P>
回复:关于一变压器选择。
<P>地下室加办公一共1.2万平米,按照70W/M2,选用一台1000的变压器就够了,这么小的容量,我认为没必要设置2台变压器为办公供电</P><P>个人方案,仅供参考:</P>
<P>选用2台变压器,一台给住宅,一台给办公,中间可加联络,也可不加,由柴油发电机供给1、2及消防负荷的第二电源</P>