账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6067|回复: 2

关于一变压器选择。

[复制链接]
     
发表于 2009-7-6 01:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一类高层。地下室一层为车库及设备用房(包括高低压电房,空调制冷机房、水泵房)。1~7层为办公楼。8~25层为住宅楼。其中地下室面积1500平方,办公为10500平方,住宅为20000平方。</P>
<P>本楼只能引入一路高压电源,应急备用电源选用柴油机</P>
<P><STRONG>请教变压器到底选择几台比较合适?</STRONG></P>
<P><STRONG>办公选择2台,住宅选择2台吗?</STRONG></P>
<P><STRONG>如果办公选择2台,住宅选择1台  3台变压器怎么联络啊?</STRONG></P>
<P><STRONG>请教高手给个合理方案</STRONG></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/7/6 1:48:21 编辑过」</div>
发表于 2009-7-7 22:17:51 | 显示全部楼层

回复:关于一变压器选择。

<P>                     壮着胆进一言.按楼主给的条件,设三台变压器好.</P>
<P>                     住宅、办公各设一台变压器,供照明之类负荷,应急照明可由EPS供电.各台变留有备用回路,用作地下室</P>
<P>             照明之类负荷的双电源.</P>
<P>                       为全楼动力负荷设一台变压器,所接母线分为1段及2段,两段用断路器联接.1段接变压器电源及柴油发电</P>
<P>             机,接所有的一级及二级负荷;2段接一级二级及一般的动力负荷.</P>
<P>                      正常运行,分段断路器处于合闸状态,保持重要负荷两个回路有电.</P>
<P>                      故障情况,当变压器高压侧跳闸,须联跳变压器低压侧断路器及分段断路器,联动柴油发电机投入1段运行,</P>
<P>             保证消防等重要负荷用电.</P>
<P>                       </P>
     
发表于 2009-7-8 14:36:01 | 显示全部楼层

回复:关于一变压器选择。

<P>地下室加办公一共1.2万平米,按照70W/M2,选用一台1000的变压器就够了,这么小的容量,我认为没必要设置2台变压器为办公供电</P>
<P>个人方案,仅供参考:</P>
<P>选用2台变压器,一台给住宅,一台给办公,中间可加联络,也可不加,由柴油发电机供给1、2及消防负荷的第二电源</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则