请教双电源自动切换问题
<P>我想问下,双电源配电柜中双电源自动切换开关前面加隔离开关还是断路器?顺便说明下理由 谢谢</P><P>系统采用TN-S系统 双电源切换开关采用3P没错吧</P>
回复:请教双电源自动切换问题
<P>双电源前接什么,看你选用的双电源是PC级还是CB级别的,理由很简单,一个没保护,一个有保护.</P><P>双电源肯定得选4级的,理由很简单,防止电流回送断电回路</P>
<P>个人意见.</P>
回复:请教双电源自动切换问题
<P>补充说明下,双电源配电柜采用放射式配电,采用PC级</P>回复:请教双电源自动切换问题
<P>“系统采用TN-S系统 双电源切换开关采用3P没错吧”</P><P>不对了,用四极的。。。</P>