省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">做一个一类楼,现省查意见:办公楼未按防火分区(层)设置应急照明配电箱,不符JGJ16-2008第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">13.9.12</st1:chsdate>-2条。</P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我找一下原文:2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我原来做法是一个应急箱带了3层办公室。。。 请问大家该如何修改图呢。。如何做中。</P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xiaogao</B></FONT> 在(<I>2009-3-9 15:56:42</I>)的发言<BR><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">做一个一类楼,现省查意见:办公楼未按防火分区(层)设置应急照明配电箱,不符JGJ16-2008第<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">13.9.12</st1:chsdate>-2条。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我找一下原文:2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我原来做法是一个应急箱带了3层办公室。。。 请问大家该如何修改图呢。。如何做中。</P></DIV>
<P><BR>1.未设应急照明配电箱的楼层增设</P>
<P>2.进线电源采用链接,</P>
<P>修改工作量应该不是太大</P>
<P><BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-3-9 16:18:03 编辑过」</div>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P>一层一个应急照明箱 浪费哦</P><P>一个箱子管三层,末端回路不跨越防火分区总可以吧</P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
符合规范所引起的造价增加,不叫做浪费。不符合规范才叫偷工减料回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P>一个防火分区一个应急照明箱,不同层肯定是不同的防火分区,每层一个应急照明箱,应急照明箱主要贵在ATSE上,采用CC级ATSE,价格很便宜,体积也很小,我支持符合规范的做法,每个防火分区单独设一个应急照明箱!!!</P>回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
规范一句话,ATSE的应用大量增加了回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
这一条问过规范宣贯组,说是指较大的防火分区需每个设箱,较小的防火分区可以合用。比如高层住宅,每层都是一个防火分区,公共部位就1~2盏应急灯,每层设箱就太过分了。回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P>高层住宅,我们这里是放松要求,可以按原来的方法实施,但公共建筑、地下室等,要按防火分区设置</P>回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P>民鬼害人不浅!</P><P>个人认为1,2类建筑执行即可!</P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2009-3-9 16:56:24</I>)的发言<BR><P>一层一个应急照明箱 浪费哦</P>
<P>一个箱子管三层,末端回路不跨越防火分区总可以吧</P></DIV>
<P><BR><BR>顶这个</P>
<P>审图的 教条了 </P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">08<<民规>></st1:chsdate></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">13.9.12</st1:chsdate>应急照明电源应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#f73809>应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱</FONT>,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,<FONT color=#f73809>并按防火分区设置应急照明配电箱</FONT>。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">还是按规范做吧</P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<P>我顶楼上的。。。。</P><P>还有菜兄弟说的:“符合规范所引起的造价增加,不叫做浪费。不符合规范才叫偷工减料”。</P>
回复:省图意见 新民规应急照明箱的设置。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2009-3-9 22:11:51</I>)的发言<BR>这一条问过规范宣贯组,说是指较大的防火分区需每个设箱,较小的防火分区可以合用。比如高层住宅,每层都是一个防火分区,公共部位就1~2盏应急灯,每层设箱就太过分了。</DIV><P><BR>我也来顶一个.</P>
<P>还有个情况就是:地下室设备用房,每一间都是一个防火分区,每间都设一个应急照明箱,灯具有的就一盏,是不是也很过分呢?<BR></P>