lgy521168
发表于 2012-1-10 23:06:36
按建筑规范 电井内每三层为一个防火分区 所以应急箱放置电井带三层应急疏散回路不成问题 好像在建筑防火规范有
lgy521168
发表于 2012-1-10 23:08:44
5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
hulpen
发表于 2012-1-16 18:06:25
除了住宅外,必须按防火分区设箱。“当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。”应急照明必须采用集中蓄电池或灯具内附电池组,否则很难满足民规13.8.5 的要求。所以每个箱不一定均设置ATSE。
现在规范编写修订,都有厂家参与,很多条文涉及到厂家利益关系。
wxh930039
发表于 2012-2-16 18:28:04
编规范的人没做过小工程,公共建筑按防火分区每层设置应急照明配电箱,也要看防火分区有多大,一个防火分区只有两个应急回路也要一个事故配电箱。劳民伤财。而且灯具都带蓄电池了。
xuxizhong
发表于 2012-3-10 09:53:38
回复 7# yueyue
我认同这个看法,某些防火分区才几个灯,也就一回路,设应急箱不,这不是扯淡吗。
东海龙王
发表于 2012-3-10 10:21:36
这一条问过规范宣贯组,说是指较大的防火分区需每个设箱,较小的防火分区可以合用。比如高层住宅,每层都是 ...
yueyue 发表于 2009-3-9 18:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
合理。
东海龙王
发表于 2012-3-10 10:22:44
如果一定要遵守规范,为什么住宅就可以例外呢?还有为什么所有公共建筑都要设火灾报警系统就可以例外呢 ...
yueyue 发表于 2012-1-9 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
民规本来就该废除。
jinfengtao271
发表于 2012-3-12 17:17:04
我们这的地方就是放松对高层住宅的每个防火分区设置ATSE的要求的,不过我画外地图纸的时候都会按照民规要求的。
湘北纬23
发表于 2012-4-12 23:05:47
同意5楼说法。