[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少
请问:低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少?比如变压器容量是630KVA,无功补偿容量是多少?回复:[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少
20%回复:[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少
3.0.2 变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。