账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6398|回复: 2

[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少

[复制链接]
     
发表于 2009-3-3 19:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少?比如变压器容量是630KVA,无功补偿容量是多少?
发表于 2009-3-3 22:58:50 | 显示全部楼层

回复:[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少

20%
     
发表于 2009-3-4 01:11:28 | 显示全部楼层

回复:[求助][讨论]低压无功补偿的容量配置与配电变压器容量的比值是多少

3.0.2 变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则