问一个关于电压偏差的问题
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_12848354></DIV><DIV class=t_msgfont>规范规定不照明设备电压偏差不宜超过+ -5%</DIV>
<DIV class=t_msgfont></DIV>
<DIV class=t_msgfont>哪本规范规定了,从变压器低压侧到线路末端的电压损失不应该超过多少呢,这大概和节能有关系</DIV>
<DIV class=t_msgfont> </DIV>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pespes 在 2009-1-28 15:32:31 编辑过」</div>
回复:问一个关于电压偏差的问题
<P>以后也许节能审查会提</P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 pespes 在 2009-1-28 15:34:42 编辑过」</div>
回复:问一个关于电压偏差的问题
<P><供配电系统设计规范>第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:<BR>一、电动机为±5%。<BR>二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。<BR>三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。</P><P>第4.0.6条 计算电压偏差时,应计入采取下列措施后的调压效果:<BR>一、自动或手动调整并联补偿电容器、并联电抗器的接入容量。<BR>二、自动或手动调整同步电动机的励磁电流。<BR>三、改变供配电系统运行方式。</P>
<P>第4.0.7条 变电所中的变压器在下列情况之一时,应采用有载调压变压器:<BR>一、35KV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35KV、10(6)KV电网送电时。<BR>二、35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时。</P>
<P>第4.0.8条 10(6)KV配电变压器不宜采用有载调压变压器;但在当地10(6)KV电源电压偏差不能满足要求,且用电单位有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。</P>
<P>第4.0.9条 电压偏差应符合用电设备端电压的要求,35KV以上电网的有载调压宜实行逆调压方式。逆调压的范围宜为额定电压的0~+5%。</P>
回复:问一个关于电压偏差的问题
英国规定在变压器低压出线处,偏差可以达到+10%。用电设备处一般-6%,最大-8%。回复:问一个关于电压偏差的问题
详细说说吧。