回复:消防泵为什么不能用变频起动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 21:24:01</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>kashow77</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 10:38:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P><BR><BR>主电路上,不管是消防栓泵还是喷洒泵,一般都是用星三角或者软启动来实现降压启动的。对于消防泵的巡检,你提出的是一个很现实的问题,确实是存在这种疏忽大意的情况,因为火灾是小概率事件,难免会使物业有松懈情绪,主动意识不强。实际上,消防主管部门目前的监管,也只是做到了是不是设置了消防设施,也就是工程的验收,真的要每个建筑都去定期检查,是不现实的,没有那么多的警力。</P>
<P> 对于这块的自动巡检,是用过变频实现的,但这个变频的控制不是通过主电路实现的,设计上一般轻易不会增加主电路的元件,元件越多,出故障几率越大。现在都是再加一个巡检控制柜,通过一台控制柜来实现对多台水泵的巡检。我贴个图上来。cad的没上传,如果大家有需要我再传。<BR></P></DIV><BR><BR>不错,长见识了。</DIV><BR><BR>发个CAD图吧!
回复:消防泵为什么不能用变频起动?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2009-4-14 12:17:29</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 21:24:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kashow77</B></FONT> 在(<I>2009-4-13 10:38:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV><BR>不错,长见识了。</DIV></DIV><BR>发个CAD图吧!</DIV><BR>
<DIV> 附件含CAD图纸,一篇介绍消防泵的低频自动巡检技术的文章,发表在《低压电器》2009年第4期(下半月),主要是介绍性的文章。</DIV>
<DIV> 《城市消防远程监控系统技术规范》,08新规,一直没买到纸版。</DIV>
<DIV> 《城市消防远程监控系统的发展》,是消防局的人写的文章,里面也提到了城市消防远程监控系统的不足,这个不足正是自动巡检技术要解决的(拓展了监督的功能)。</DIV>
<DIV> 大家感兴趣,可以搜搜远程监控的资料看看,这块最近几年将会有很大的发展。</DIV>
<DIV> 样本电子版因为是压缩的,有点不清楚,也挺大的,没上传,需要纸版站内投条给我留联系方式吧。</DIV> <BR><BR><BR><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kashow77 在 2009-4-17 9:27:28 编辑过」</div>
回复:消防泵为什么不能用变频起动?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>kashow77</b> 在(<i>2009-4-14 13:21:27</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>xudi1234</b> 在(<i>2009-4-14 12:17:29</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>贾行家</b> 在(<i>2009-4-13 21:24:01</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>kashow77</b> 在(<i>2009-4-13 10:38:37</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"></div><br>不错,长见识了。</div></div><br>发个CAD图吧!</div><br><div> 附件含CAD图纸,一篇介绍消防泵的低频自动巡检技术的文章,发表在《低压电器》2009年第4期(下半月),主要是介绍性的文章。</div><div> 《城市消防远程监控系统技术规范》,08新规,一直没买到纸版。</div><div> 《城市消防远程监控系统的发展》,是消防局的人写的文章,里面也提到了城市消防远程监控系统的不足,这个不足正是自动巡检技术要解决的(拓展了监督的功能)。</div><div> 大家感兴趣,可以搜搜远程监控的资料看看,这块最近几年将会有很大的发展。</div><div> 样本电子版因为是压缩的,有点不清楚,也挺大的,没上传,需要纸版站内投条给我留联系方式吧。</div> <br><br></div><br>有点意思。<br>回复:消防泵为什么不能用变频起动?
<P>失礼失礼,话题越跑越远了,前几天在设计院,怎么一个主任告诉我,消防主电路不允许用变频,我没问规范出自哪里</P><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kashow77 在 2009-5-6 12:47:12 编辑过」</div> 主电路星三角起动,附加电路变频巡检。厂家能否设计一种满足:火灾指令下,星三角,非火灾指令下变频运行的控制柜呢? 很热闹哈,挤一下哈。
“民规”原话是这样的:
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
“不得”就是严禁。
原因:1.有造成消防设备不能满负荷运转的隐患。2.多增加一点控制设备,就降低一点控制的可靠性。3.重要的消防设备强调设置消防控制室直接手动联动控制,如设置变频器,还要增加手动调速的控制回路,这与设置手动直接控制的初衷不符。 国内水专业如果要求变频恒压给水,就得使用变频器。
我在这个国家的工程经验,就是LPF,SPF和SMEF使用变频器,其他都不使用VFD. 龙王OUT了,现在水专业都用恒压泵了,不用变频器。 同意2楼的说法,一般功率小的采用星三角启动就可以了,功率大的采用自藕降压启动。 龙王OUT了,现在水专业都用恒压泵了,不用变频器。
gblgb 发表于 2010-3-9 13:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,从2006年开始我就不接触国内的电气设计了。落伍了。 很热闹哈,挤一下哈。
“民规”原话是这样的:
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电 ...
gblgb 发表于 2010-3-9 10:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
变频控制一般应用在对速度,压力,流量,温度等参数较精确的场合。且节能。比如有些化工工艺,热连轧机等。消防水泵和防排烟风机的确不需要。原因并不是不可靠,而是价格太高,维护成本高。消防电梯和目前的一般客梯均采用变频控制。就是因为变频控制能够满足对电梯速度和位置的精确控制,且比其他控制节能,性价比高。因此,民规13.9.6中的消防电梯一词应该去除 谢谢了。这个问题也困绕我很久。有些明白了。但是我做过一个工程,没有双电源,我就采用EPS柜。正好银佳有个带控制的EPS柜。看它的说明,好象就是变频的吧。审图好象没什么意见 现在有厂家在推变频巡检吧。 呵呵,和筑龙的讨论一样。 变频循检我这也在用,有时业主会给取消了。