关于一个应急照明回路问题。
<P>最近做一个一类高层板式住宅,每层公共处就4个应急灯(火灾时可强制接通点亮)2个疏散方向指示灯和2个安全出口标志灯,所以我就把每层8个灯设置为一回路,审图的要求我把疏散和应急灯分开回路,说我违反新民规,13.9.12 第4条。</P><P>不知道大家在做图时是否把疏散和应急照明的分开了?</P>
回复:关于一个应急照明回路问题。
我一般把疏散与应急照明分开的!平时疏散灯可常亮可不常亮,住宅应急灯一般平时要用的,所以分开好。回复:关于一个应急照明回路问题。
<P>疏散指示和疏散照明分开为好,通常都是这么做的</P><P>但是审图意见不准确</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-1-17 21:01:59 编辑过」</div>
回复:关于一个应急照明回路问题。
<P>有的楼公共区域很小 一层就两个应急灯,一个疏散标志灯那么你要分开的话,一回路就只有一个灯具,或2个灯具</P><P>这样合理吗?</P>
<P>如果你说可以采用串糖葫芦式的竖直配线 那么也就跨越了防火分区。</P>
<P>大家什么看法?</P>
回复:关于一个应急照明回路问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-17 16:36:41</I>)的发言<BR><P>最近做一个一类高层板式住宅,每层公共处就4个应急灯(火灾时可强制接通点亮)2个疏散方向指示灯和2个安全出口标志灯,所以我就把每层8个灯设置为一回路,审图的要求我把疏散和应急灯分开回路,说我违反新民规,13.9.12 第4条。</P>
<P>不知道大家在做图时是否把疏散和应急照明的分开了?</P></DIV><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>一般按分类常把备用照明和疏散照明分开供电。但你的情况是,审图要求把疏散和应急灯分开供电?可笑吧,乱套规范。</FONT>
回复:关于一个应急照明回路问题。
<BR>回复:关于一个应急照明回路问题。
哈哈,鼻兄一语中地!我通常都不分开,做好控制线就可以了回复:关于一个应急照明回路问题。
<P> 《新民规》13.9.12(4)条,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明</P><P> 电源输出回路中连接插座。</P>
<P> 备用照明和疏散照明都属于应急照明,但功能要求不一样。备用照明是为延续工作或活动的</P>
<P> 进行。疏散照明是用来辩认安全出口和疏散通道。</P>
<P> 楼梯间内的应急照明及疏散标志所起的作用是一样的,可以共用同一分支回路。所作设计</P>
<P> 没有差错。好象审图应用规范条文不合适。</P>
回复:关于一个应急照明回路问题。
<P>搞设计首先要学会被刁难,等你有了资本,可以不用画图了,再去刁难别人.</P><P>审图的人其实也很可怜,如果提不出问题,就会显得很无能,为了显示出自己水平,只好在鸡蛋里挑骨头,可以理解可以原谅.</P>
<P>我感兴趣的是,你把带电池的应急灯和出口指示灯放在一个回路里,本身没什么问题,你说还能强制点亮应急灯,你是用什么方法强制点亮的呢?是不是把配电箱里的微断搬下来断电后让应急灯亮起来呢?出口指示灯不也同时没电了吗?</P>
回复:关于一个应急照明回路问题。
自己画画接线图,就明白了回复:关于一个应急照明回路问题。
<DIV align=center><B>lingyan是新手吗?</B></DIV><DIV align=center><B>这么简单的问题,吾也无必在言!</B></DIV>
回复:关于一个应急照明回路问题。
《新民规》13.9.12(4)条,备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明 电源输出回路中连接插座。<P> 注意 《新民规》中的疏散照明是指疏散指示灯及用于疏散的应急照明灯;备用照明是指供消防作业及援救人员继续工作场所的应急照明,比如;消防泵房、防排烟机房、配电间、变电所等。显然,审图的把疏散照明的定义搞错了。 </P>
回复:关于一个应急照明回路问题。
<P>说的好</P>