冷若冰 发表于 2010-11-3 23:46:14

以下是引用 gdx8785 在(2008-12-19 21:42:36)的发言
<高规>9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配 ...
xuhui6512 发表于 2008-12-19 22:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

兄弟,这个是强条,你还宜啊应的。。。。

冷若冰 发表于 2010-11-3 23:49:36

要明确按防火分区配电,并不是说一定要按防火分区放箱子,只要每个防火分区的配电是分开的,就没有问题。
----这个说法很清晰啊。。。

尺短寸长 发表于 2010-11-3 23:54:06

要明确按防火分区配电,并不是说一定要按防火分区放箱子,只要每个防火分区的配电是分开的,就没有问题。
...
冷若冰 发表于 2010-11-3 23:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


赞同!{:42:}

冷若冰 发表于 2010-11-4 00:12:53

楼上的灌水也很猛啊,不比我差,要是我不够努力,这个月估计就黄了。。。。

jnnandlove 发表于 2012-3-14 13:30:15

{:sad:}我也正在心烦这个问题,每层三个防火分区,三层商场N多楼梯,楼梯间这个独立的防火分区的应急照明真是烦死人!

wh843995607 发表于 2012-10-26 23:09:05

楼上的灌水也很猛啊,不比我差,要是我不够努力,这个月估计就黄了。。。。
冷若冰 发表于 2010-11-4 00:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    灌水的时候学习学习也挺好。。

wh843995607 发表于 2012-10-27 10:16:12

可以3层设一应急照明箱,每层一个支路。高规条文解释和照明设计手册上有介绍
嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-12-21 14:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    高规条文说明没有找着啊。

wh843995607 发表于 2012-10-27 10:19:25

以下是引用 xuhui6512 在(2008-12-20 9:13:25)的发言
如果应急照明箱按每层一个来设,应急照明配电箱的数量 ...
lingyan 发表于 2008-12-21 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,额,这个还不知道呢,请问楼主有这方面的资料吗?想看看。

wxh930039 发表于 2012-10-27 10:26:01

我也正在心烦这个问题,每层三个防火分区,三层商场N多楼梯,楼梯间这个独立的防火分区的应急照明真是烦死人!
谁说楼梯间是独立防火分区,建筑专业都是把梯间和所在层平面划为同一个防火分区。看看建筑专业的防火分区图。

wh843995607 发表于 2012-10-29 19:25:03

CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,额,这个还不知道呢,请问楼主有这方面的资料吗?想看 ...
wh843995607 发表于 2012-10-27 10:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,是这样吗?群里的前辈们。

wh843995607 发表于 2012-11-5 10:16:53

CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,是这样吗?群里的前辈们。
wh843995607 发表于 2012-10-29 19:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


      CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,是这样吗?群里的前辈们,谁说说啊。。

sgf2002 发表于 2012-11-5 12:33:26

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-7 12:23 编辑

我的观点:
应急照明按防火分区配电是必须的,余下两个问题:
1.要不要按防火分区设应急照明箱?
2.应急照明配电箱要不要双电源箱?

回答如下:
1.要不要按防火分区设应急照明箱?
其实无论怎么做,目的无非一个:就是一个防火分区着火,不要影响到另一个防火分区的应急照明。
根据这个目的,我认为不是一定要按防火分区设应急照明箱
1)如果应急照明箱设在强电间或竖井内,由于强电间或竖井是有防火措施的,一个防火分区着火只能影响到自己想关的应急照明回路,不会影响到其它防火分区。
因此对于高层建筑,每几层设一个应急照明箱是安全的,经济的。但应急照明箱必须设在楼层管井或配电间。
对于一个极小的防火分区只要这个防火分区着火不影响其他防火分区就行了,至于其它防火分区着火影响到这么小的防火分区也影响不大,因此这个小防火分区应急照明只有单独回路配电就可以,应照明箱可设在其它防火分区。
2)如果没有设在楼层管井或配电间,对不起,只能按防火分区设置应急照明箱。比如地下车库,应急照明箱设在公共部位,如果管了其它防火分区,一旦应急照明箱所在的防火分区着火,则会影响其它防火分区的应急照明了。

2.应急照明配电箱要不要双电源箱?
如果后端灯具没有自带电池,或应急照明配电箱处没有EPS作为备用电源,双切箱是必须的。
灯具自带电池了,或应急照明配电箱处有EPS,可以认为市电已经与电池末端切换了,则应急照明箱可由上级单回路供给电源。

以上个人观点,望不吝指正。
特别说明:个人观点跟规范存在冲突,仅供讨论使用。

plainlife 发表于 2012-11-5 15:50:20

终于找回我的密码,害的我又注册了一个号,露个面吧!

lixin519 发表于 2012-11-6 10:13:30

醍醐灌顶呀

?_446231510 发表于 2012-11-6 14:52:02

回复 41# wh843995607


    无此说法,见民规7.5.4.4“当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应。。。”
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论