回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
可以3层设一应急照明箱,每层一个支路。高规条文解释和照明设计手册上有介绍回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-20 9:13:25</I>)的发言<BR><P>如果应急照明箱按每层一个来设,应急照明配电箱的数量会增加很多,举例如下:一栋25层的住宅楼,如果按一个应急照明箱管5层来考虑,只需要5个箱就行了,如果每层一个,就要25个箱,应急照明箱内的ATSE是一种很贵的元件,光应急照明箱上增加的投资,就会让开发商跳起来,解决的办法是应急照明箱内采用价格低、简单可靠的双电源切换装置,降低应急照明箱的造价,开发商才会接受这种应急照明的设计方案。-------</P>
<P>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>该女士的双电源切换也价格不菲,在工程上要力求节约,同时也要满足规范要求。</P></DIV>
<P><BR>1000多元比起二三千元也叫价格不菲?那多少才叫价格不不菲呢?</P>
<P>现在除了长三角一带的小厂做的微断+电动机操作的CB级能以几百元的价格出售,还没听说过PC级的价格能低于千元,不过,CB级不能用于消防负荷已是专家的一致共识,劝你还是仔细考虑清楚再做决定。<BR></P>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<P>民规要求按防火分区设置配电箱的</P>回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<P>我支持每个防火分区单独放应急照明箱,也就是说:这个防火分区里的应急照明箱,不能向另外的防火分区里的应急照明灯供电,每个防火分区单独放一个应急照明箱给本区内的应急照明供电,设想一下,如果某防火分区烧起大火把本区内应急照明箱烧坏,而其他防火分区的应急照明引此而不能点亮,将是一种什么样的后果呢?</P><P>因为联接各层的楼梯都是用防火门分隔的,不同的楼层当然是不同的防火分区,各层单独设应急照明箱是最符合规范要求的做法!</P>
<P>用接触器做双电源切换价格很便宜!</P>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<P>我也遇到一个防火分区应急照明问题。</P><P>酒店一楼入口大厅,设置了一圈防火卷帘,被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间,我的疏散指示/安全出口灯一共3个,应急强制点亮2个灯。难道也要按防火分区单独在设置一个应急照明箱子吗?</P>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-22 1:02:57</I>)的发言<BR><P>我也遇到一个防火分区应急照明问题。</P>
<P>酒店一楼入口大厅,设置了一圈防火卷帘,被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间,我的疏散指示/安全出口灯一共3个,应急强制点亮2个灯。难道也要按防火分区单独在设置一个应急照明箱子吗?</P></DIV>
<P><BR>"被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间,................................................按防火分区................"</P>
<P>是不是可以理解为:这个"被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间"是一个防火分区?</P>
<P>如果是的话,则你的问题等同于"被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间"也需要单独设防火分区吗?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-12-22 13:39:54 编辑过」</div>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<P>按防火划分的依据</P><P>GB 50045-95(2005)</P>
<P>9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。</P>
<P>JGJ 16-2008</P>
<P>13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。</P>
<P>高层建筑确实是每层一个防火分区</P>
<P>每层一个回路(楼梯间单独一个防火分区,单独回路,没异议,这里先不谈)这个我觉得也没异议</P>
<P>电井是一个特殊的房间,如果三层设一个箱子,该箱子向另外两层配线,也就是跨越另外两层的电井,如果要较真说是跨越防火分区,那你的楼梯间内也必须单独设一个箱子,我到不赞成这个,我认为不超过5层设一个箱子,每层一个回路是可行的,除非审图的坚持!这是我的结论!</P>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-22 1:02:57</I>)的发言<BR><P>我也遇到一个防火分区应急照明问题。</P>
<P>酒店一楼入口大厅,设置了一圈防火卷帘,被防火卷帘包围的一楼大厅就200平方左右的空间,我的疏散指示/安全出口灯一共3个,应急强制点亮2个灯。难道也要按防火分区单独在设置一个应急照明箱子吗?</P></DIV><BR><BR>你这种情况我认为单独设
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-20 16:09:05</I>)的发言<BR><P> 工程设计的最终结果,就是能够中标,设计出规范和有一定价格优势的作品,才能中标。唯一的办法就是力求简单,价格才能低。</P>
<P> 我想这个问题正是我等应该特别关注的。</P>
<P> 那位如果能提出规范且有一定价格优势的方案,希望介绍一二。</P></DIV>
<P><BR><BR>这个挑战的尺度太大了。。。</P>
<P>在规范的前提下竞标,没有哪个标的出来是故意违反规范的。。。</P>
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-20 16:54:17</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-19 19:30:16</I>)的发言<BR>
<P>最近做了几个工程,感觉审图办对照明审查的越来越严格,特别对于这个防火分区及专用回路的审查,可能是未来的趋势</P>
<P>举个例子,一个多层公共建筑,最高负荷等级为二级,那么消防负荷也是二级,应急照明箱不能几层一设,必须每层一设,因为建筑的防火分区是每层一个(至少一个,现假定是一个,以便于讨论),应急照明箱就得每层设置一个,现在走廊的照明有普通照明,疏散照明,那么至少有两个回路(有的做法是疏散标志单成一路,就有三个回路),火灾时,普通照明回路就得切掉,不知大家现在是否也这么做?另外,如果换成是高层住宅是否也得这样,值得琢磨,是否有这个必要每层设应急照明箱,请感兴趣的继续跟帖!</P></DIV><BR><FONT color=#f70909>要明确按防火分区配电,并不是说一定要按防火分区放箱子,只要每个防火分区的配电是分开的,就没有问题。</FONT><BR></DIV><BR><BR>支持
回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008/12/20 8:41:18</i>)的发言<br><p>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。<br>高规说不用设,你的图上为什么要设?<br></p><p>QQ上调查结果:只有一人按此执行,其余十多人都设,我也设了。为的是应付审查(我是不愿意设的)。</p><p>高层住宅应急照明按防火分区设置应急照明过于牵强,因为竖向疏散在防烟楼梯间内进行,不是上就是下,错不了的。</p><p>前室的疏散是不是需要按防火分区设,我不赞成搞的这么复杂。</p><p>应急灯强行划入消防专用回路,我感觉是恶法。厂家绑架规范,印证昭然。</p></div>二类居住建筑的灯光疏散指示标志不设的话,审图会说什么?<br>有个甲方特别扣,正想不设。<br><br>回复:关于应急照明按防火分区设置的问题的讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008/12/20 16:54:17</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-19 19:30:16</I>)的发言<BR>
<P>最近做了几个工程,感觉审图办对照明审查的越来越严格,特别对于这个防火分区及专用回路的审查,可能是未来的趋势</P>
<P>举个例子,一个多层公共建筑,最高负荷等级为二级,那么消防负荷也是二级,应急照明箱不能几层一设,必须每层一设,因为建筑的防火分区是每层一个(至少一个,现假定是一个,以便于讨论),应急照明箱就得每层设置一个,现在走廊的照明有普通照明,疏散照明,那么至少有两个回路(有的做法是疏散标志单成一路,就有三个回路),火灾时,普通照明回路就得切掉,不知大家现在是否也这么做?另外,如果换成是高层住宅是否也得这样,值得琢磨,是否有这个必要每层设应急照明箱,请感兴趣的继续跟帖!</P></DIV><BR><FONT color=#f70909>要明确按防火分区配电,并不是说一定要按防火分区放箱子,只要每个防火分区的配电是分开的,就没有问题。</FONT><BR></DIV><BR>强烈支持!高规、建规明确是末端支线所配的用电设备按防火分区配电,做电气设计的不要钻牛角尖,非要理解成每个防火分区都要设应急照明箱,结果就弄出个“民规”的烂条文,有的人非要抱着民规不放,那么民规的那条:公共建筑均要设火灾报警系统,请问是否执行呢?一个公共厕所也设置火灾报警系统?<BR> 只要不是太难办,按规范做应该是设计的行为准则 规范规定不细,相互矛盾在国内是一贯的,见怪不怪了!200平米的区域一个专用的应急回路就可以了! 应急照明箱这东东,宁多勿少,多了没人说你错,少了可就麻烦大了,就算审图的不提,可万一过了几十年以后,烧了一把大火,有人困在楼里熏死了,说没有看见有应急照明灯亮,再翻翻以前的设计图纸,你根本就没按每个分区设一个应急照明箱来设计,违反规范啊,就算过了几十年你退了休也还会让你承担责任的。