治学以诚 发表于 2008-12-21 09:45:53

gdx8785 发表于 2008-12-21 11:38:09

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-12-11 11:37:29</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 21:57:32</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bingyuxy16</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 12:50:17</I>)的发言<BR>
<P>断1P+N和2P有什么区别吗?</P>
<P>望大家指导</P></DIV>
<P><BR>1P+N和2P就接通和开断电源的功能来说没有区别</P>
<P>区别在于:1P+N的N线无保护;2P是L线和N线均有保护<BR></P></DIV><BR><BR>1P+N的N线无保护,那和1P开关有什么区别了 ??</DIV>
<P><BR><BR>看来是我的表达能力有问题?</P>
<P>1P+N和1P的区别我想了半天可能就是有没有"N"吧?</P>

fatcat 发表于 2008-12-21 11:40:59

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>恩,大概就是这个区别了</P>

贾行家 发表于 2008-12-22 09:27:37

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>19860529</b> 在(<i>2008-12-11 11:37:29</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>gdx8785</b> 在(<i>2008-12-9 21:57:32</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>bingyuxy16</b> 在(<i>2008-12-9 12:50:17</i>)的发言<br><p>断1P+N和2P有什么区别吗?</p><p>望大家指导</p></div><p><br>1P+N和2P就接通和开断电源的功能来说没有区别</p><p>区别在于:1P+N的N线无保护;2P是L线和N线均有保护<br></p></div><br><br>1P+N的N线无保护,那和1P开关有什么区别了 ??</div><br>人家说得还不够清楚吗?

冷若冰 发表于 2008-12-22 20:27:16

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>“1P+N的N线无保护,那和1P开关有什么区别了 ??”</P>
<P>无保护,可是能够和L线一起断开。。</P>

lwix1103 发表于 2009-2-27 16:22:12

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>1P+N的开关1个模数</P>
<P>2P是2个模数</P>

dqlenovo 发表于 2009-2-28 03:20:05

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lwix1103</B></FONT> 在(<I>2009-2-27 16:22:12</I>)的发言<BR>
<P>1P+N的开关1个模数</P>
<P>2P是2个模数</P></DIV><BR>谬论,都是两个模数<BR>

dqlenovo 发表于 2009-2-28 03:23:18

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autumnrain</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 22:41:40</I>)的发言<BR>
<P>我觉得TN系统没必要断开N线,因为有总等电位连接,N线和PE线的电位是一样的,即使不断开N线,人也不会有触电的危险</P></DIV><BR>那为何要强调N线的绝缘?而且耐压等级和火线一样?你敢抱着N线睡着觉吗?<BR>

xuhui6512 发表于 2009-2-28 07:35:32

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autumnrain</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 22:41:40</I>)的发言<BR>
<P>我觉得TN系统没必要断开N线,因为有总等电位连接,N线和PE线的电位是一样的,即使不断开N线,人也不会有触电的危险</P></DIV><BR><BR>正常时候是等电位,故障时候就难说了

hubeixp 发表于 2009-2-28 10:32:19

linjianming 发表于 2009-3-4 08:25:29

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P class=0>住宅建筑规范GB 50368—2005<O:P></O:P></P>
<P class=0 style="TEXT-ALIGN: center"><O:P></O:P></P><!--EndFragment-->
<P class=0>8.5.4 <FONT face=宋体>每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。</FONT></P>
<P class=0><FONT face=宋体></FONT> </P>
<P class=0><FONT face=宋体></FONT> </P>
<P class=0><FONT face=宋体>这条是强制性条文,我已经 好多年都 用2P的断路器了</FONT></P>

aoya 发表于 2009-3-6 08:57:54

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV><FONT size=2>
<P>顶</P>
<P><a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >园林设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观规划</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >城市规划</A></P></FONT></DIV>

gdx8785 发表于 2009-3-6 09:19:54

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>aoya</B></FONT> 在(<I>2009-3-6 8:57:54</I>)的发言<BR>
<DIV><FONT size=2>
<P>顶</P>
<P><a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >园林设计</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >景观规划</A> <a href="http://www.aoya-hk.com/" target="_blank" >城市规划</A></P></FONT></DIV></DIV><BR><BR>想说什么?想问什么?想干什么?

daxia4000 发表于 2013-8-8 21:17:02

本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-8 21:25 编辑

自己碰到这个问题,《低压配电设计规范》第3.1.11条的第1项“除TN-S系统中,当中性导体为可靠地电位时可以不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体”按这条来讲,TN-S系统插座回路应该可以选1P的断路器吧,TN-C-S和IT系统则必须用2P断路器,请问我这样理解有误吗?
PS:TN-C系统是严禁断开PEN线
页: 1 [2]
查看完整版本: [讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,