[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<BR><FONT color=#333333>住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗?照明回路选单极还是双极好?选单极是否违犯规范?</FONT><BR>回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
应该提倡断LN级的1P开关!回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
漏电检测的原理是什么?末端单相回路断N没关系。回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<P class=0>住宅建筑规范GB 50368—2005<o:p></o:p></P><P class=0 style="TEXT-ALIGN: center"><o:p></o:p></P><!--EndFragment-->
<P class=0>8.5.4 <FONT face=宋体>每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。</FONT></P>
<P class=0>选用DPN开关1P+N 但要选断N线的 2P开关更好</P><!--EndFragment-->
回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<P>小弟也想知道~~请斑竹们明示~</P><P>图集《04DX002 强制性条文应用实例》第23页要求</P>
<P>TN-S系统装设漏电保护的单相三线要选用2P开关~</P>
<P>可本地有许多图纸都选用漏电1P,例RB1L-20/1</P>
<P>施耐德样本上的漏电微断根本就没有1P这一项,只有1P+N,2P~</P>
<P>小弟是外行+新手~~实在搞不明白</P>
<P>~~借这块宝地请各位斑竹指导一下~~</P>
回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<P>断1P+N和2P有什么区别吗?</P><P>望大家指导</P>
回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<DIV class=quote>以下是引用 <B>bingyuxy16</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 12:50:17</I>)的发言<BR><P>断1P+N和2P有什么区别吗?</P>
<P>望大家指导</P></DIV>
<P><BR>1P+N和2P就接通和开断电源的功能来说没有区别</P>
<P>区别在于:1P+N的N线无保护;2P是L线和N线均有保护<BR></P>
回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<P>我觉得TN系统没必要断开N线,因为有总等电位连接,N线和PE线的电位是一样的,即使不断开N线,人也不会有触电的危险</P>回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
采用漏电保护的回路,应断开所有带电导体,N线是带电导体,回路的断路器应采用双极。回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
<P>2P的</P><P><<低压配电系统>>电气安装一节最后一条</P>
<P>1.不宜断开N线,若需断开应和相线一起断开.</P>
<P>2.当采用漏电保护时,应断开所有带电回路.</P>
<P>3.严禁断开PEN线!</P>
<P>大致就是这个意思!</P>
回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
1P+N,真是抱歉!回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,
带有漏电保护的断路器,应断开所有带电体,N线是带电体,插座回路需用双极断路器。