关东武夫 发表于 2008-11-22 14:02:03

不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>我按20kA、0.02S来算,YJV电缆算出来是20.4mm2</P>
<P>这还是按单个变压器的情况,如果变压器并列运行的话短路电缆更大</P>
<P>0.02S应该是一般断路器分断时间了吧,那些什么熄弧时间、响应时间算进去更大了(先别考虑施耐德的开关)</P>
<P>不知道大家都是怎么做的?可不可以介绍一点这方面的经验,如果能把自己的计算放上来那就更好了</P>

治学以诚 发表于 2008-11-22 18:53:13

关东武夫 发表于 2008-11-22 20:40:20

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>大哥,我说了是低压的</P>

关东武夫 发表于 2008-11-25 08:58:19

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

顶起来,大家说说800kVA变压器的低压出线电缆热稳定参数选择啊,短路电流、分断时间、最后结果

dqlenovo 发表于 2008-11-25 13:13:33

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

可直接查表.

yueyue 发表于 2008-11-25 13:15:22

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 8:58:19</I>)的发言<BR>顶起来,大家说说800kVA变压器的低压出线电缆热稳定参数选择啊,短路电流、分断时间、最后结果</DIV>
<P><BR>按高压侧300MVA,D,yn11变压器,800KVA,UK=6%,低压柜母排出线断路器侧最大短路电流约17KA。<BR>电缆热稳定校验S≥I*√t/k=17000*√0.02/143=16.8mm2(YJV电缆)</P>
<P>                         S≥I*√t/k=17000*√0.02/115=20.9mm2(VV电缆)</P>

关东武夫 发表于 2008-11-25 13:15:32

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

熔断器有表,断路器也有吗?

yueyue 发表于 2008-11-25 14:01:08

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 13:15:22</I>)的发言<BR>
<P>                         S≥I*√t/k=17000*√0.02/115=20.9mm2(VV电缆)</P></DIV>计算有误,此式只适用于0.1s≤t≤5s,当t&lt;0.1s时,K*K*S*S&gt;I*I*t<BR><BR>

关东武夫 发表于 2008-11-25 16:12:11

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

2个式子是一样的,结果也和我的计算相仿,那就是说低于800kVA可以用16mm2的,1000kVA和1250kVA只能用25mm2以上了

大鼻山 发表于 2008-11-25 16:35:55

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

动作时间小于0.1s的,要考虑直流分量影响

yueyue 发表于 2008-11-25 17:37:57

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>关东武夫</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 16:12:11</I>)的发言<BR>2个式子是一样的,结果也和我的计算相仿,那就是说低于800kVA可以用16mm2的,1000kVA和1250kVA只能用25mm2以上了</DIV><BR><BR>不对。当t&lt;0.1s时,K*K*S*S&gt;I*I*t,其中I*I*t值需由断路器厂家提供,查了一些厂家的数据,只要按正常选择断路器的整定电流和出线电缆,就能满足热稳定的要求,不是“低于800kVA可以用16mm2的,1000kVA和1250kVA只能用25mm2以上了”,例如,根据施奈德的数据,采用NS160N,在安装处其断路电流热效应被限制在6*10的5次方A2s内,此时10mm2的YJV的K*K*S*S=2*10的6次方A2s。<BR>

yueyue 发表于 2008-11-25 17:43:40

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

一般低压出线断路器短路作瞬时保护时,不需校验电缆的热稳定,当采用短路短延时保护时,需根据短路电流及延时时间校验电缆的热稳定。

大鼻山 发表于 2008-11-25 22:43:36

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-11-25 17:43:40</I>)的发言<BR>一般低压出线断路器短路作瞬时保护时,不需校验电缆的热稳定</DIV><BR><BR>这个观点很新奇。有依据吗?

关东武夫 发表于 2008-11-26 08:29:08

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

请问直流分量如何考虑?请问yueyue师傅哪些厂家样本有提供断路器能量值(除了施耐德)?需不需要热稳定校验可参看《工业与民用配电设计手册》第三版P584

关东武夫 发表于 2008-11-26 08:53:25

回复:不知道大家低压电缆热稳定都怎么做的?

<P>看了abb样本,低压塑壳小电流断路器有中断和限流功能,I2t大概维持在略大于10的6次方,按此得出的电缆截面要选10或10平方以上。</P>
<P>至于国产样本,还没找到相关篇幅</P>