yueyue 发表于 2008-11-23 23:01:46

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

既然沒有火災報警系統,干嘛要自動點亮。

大鼻山 发表于 2008-11-24 12:20:28

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

在没有火灾报警的工程中,依然是有规范(建规)规定火灾应急照明的照度应满足多少多少。如果应急灯具本身在火灾时就不亮,那么谈何满足照度要求?

sccat 发表于 2008-11-24 12:38:17

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

沒有火災報警系統,手动/人工点亮可否?

xuhui6512 发表于 2008-11-24 14:30:01

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 17:55:32</I>)的发言<BR>
<P>有火警时,人为切断电源,应急灯才会自动点亮。</P><BR></DIV><BR>一般的作法是这样<BR>

lingyan 发表于 2008-11-24 20:05:34

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<P>其实这个问题最关键的一点是:这是灯的问题,这种自带蓄电池只输入一个电源(三根线:L、N、PE)的灯,不叫消防应急灯,而应该叫做停电应急灯,它的作用是在电源没电的时候,应急照明一会,它的用途是在没电的时候提供照明,而并非是在火灾时使用,发生火灾时不一定就停电,停电的时候也不一定发生火灾,现在设计师(和很多人)存在一个误解,认为这是消防应急灯,既然是消防应急灯,就应该在火灾时点亮,不切断电源点亮,又该如何点亮呢?因为这种灯点亮的条件只有一个,进线没有电的时候才会亮,除此之外,任何条件都不会亮,</P>
<P>解决这个问题的关键是:灯具厂家开发出一种真正的自带蓄电池的消防应急灯,这个灯应有四根线输入,除了:L、N、PE外,还要有一根控制线,控制线上有电的时候灯亮,控制线上没电的时候,灯灭,而控制线是否有电,用控制模块来驱动接触器来实现强制点亮的功能,设计人员在设计时应注明这种灯应为四根线输入,其中一根是控制线,这才是真正的消防应急灯具的火灾时强制点亮的做法,不应该用停电应急灯来代替消防应急灯。</P>
<P>不设火灾自动报警系统的建筑的应急照明强制点亮方法:<BR>在应急照明配电箱上设一启动按钮,控制接触器,火灾时,人工手动按下启动按钮,接触器吸合,给强制点亮线上送上电,由控制线控制的消防应急灯具的火灾时强制点亮.</P>
<P><BR>---------------------------------------------------------------<BR>在百度http://www.baidu.com/里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!<BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-11-24 20:13:26 编辑过」</div>

大鼻山 发表于 2008-11-24 20:49:16

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-11-24 12:38:17</I>)的发言<BR>沒有火災報警系統,手动/人工点亮可否?</DIV><BR>也可以。但是你要确保24小时肯定有人值班<BR>

gdx8785 发表于 2008-11-24 20:54:09

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote> </DIV>应急灯早就有可以控制的,有称为3线制(未计PE线),也有称4线制的,如下图<BR><BR><BR>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-11-24 21:38:50

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<BR>

gdx8785 发表于 2008-11-27 21:43:23

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

嘿斑上传的图中的"消防专用火线"上的接触器的上桩应该移到短路器的下桩才对

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-11-27 22:52:25

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-11-27 21:43:23</I>)的发言<BR>嘿斑上传的图中的"消防专用火线"上的接触器的上桩应该移到短路器的下桩才对</DIV><BR><BR>严重同意!图片的做法是错误的,请大家搞清楚!

gdx8785 发表于 2008-11-27 23:12:13

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-11-27 22:52:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-11-27 21:43:23</I>)的发言<BR>嘿斑上传的图中的"消防专用火线"上的接触器的上桩应该移到短路器的下桩才对</DIV><BR><BR>严重同意!图片的做法是错误的,请大家搞清楚!</DIV><BR><BR>这个错误我也犯过

mzlele 发表于 2008-12-1 15:32:57

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

10楼说的很实际,解决之道!

yhysxf 发表于 2008-12-6 21:43:08

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 17:55:32</I>)的发言<BR>
<P>有火警时,人为切断电源,应急灯才会自动点亮。</P><BR></DIV><BR><BR>对头

yweiming 发表于 2008-12-8 23:15:44

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

故意切断应市电电源点亮应急灯,不合理,不合理;

lingyan 发表于 2008-12-9 00:22:56

回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮

你说那灯是停电应急灯,不是消防用的
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮