回复:不做自动报警的建筑,其自带蓄电池应急灯具怎么在火灾时候保证点亮
<P>其实这个问题最关键的一点是:这是灯的问题,这种自带蓄电池只输入一个电源(三根线:L、N、PE)的灯,不叫消防应急灯,而应该叫做停电应急灯,它的作用是在电源没电的时候,应急照明一会,它的用途是在没电的时候提供照明,而并非是在火灾时使用,发生火灾时不一定就停电,停电的时候也不一定发生火灾,现在设计师(和很多人)存在一个误解,认为这是消防应急灯,既然是消防应急灯,就应该在火灾时点亮,不切断电源点亮,又该如何点亮呢?因为这种灯点亮的条件只有一个,进线没有电的时候才会亮,除此之外,任何条件都不会亮,</P>
<P>解决这个问题的关键是:灯具厂家开发出一种真正的自带蓄电池的消防应急灯,这个灯应有四根线输入,除了:L、N、PE外,还要有一根控制线,控制线上有电的时候灯亮,控制线上没电的时候,灯灭,而控制线是否有电,用控制模块来驱动接触器来实现强制点亮的功能,设计人员在设计时应注明这种灯应为四根线输入,其中一根是控制线,这才是真正的消防应急灯具的火灾时强制点亮的做法,不应该用停电应急灯来代替消防应急灯。</P>
<P>不设火灾自动报警系统的建筑的应急照明强制点亮方法:<BR>在应急照明配电箱上设一启动按钮,控制接触器,火灾时,人工手动按下启动按钮,接触器吸合,给强制点亮线上送上电,由控制线控制的消防应急灯具的火灾时强制点亮.</P>